APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Глючит Smart-UPS 3000, помогите пожалуйста
Demidov
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 18/07/16
2016-08-05 06:57:19
Здравствуйте.
Проблема такая: ИБП Smart-UPS 3000 держит нагрузку от батарей 7 минут и отключается (АКБ новые,
заряжены. Нагрузка 500 ватт). На панели управления мигают светодиоды попарно вверх вниз.
От сети работает в штатном режиме, переходит на акб без проблем.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Что делать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-08-09 16:07:12
Отключение производится программой управления ,а не по разряду АКБ. Проверьте калибровку ИБП и сделайте правильные настройки в ПО.
Demidov
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 18/07/16
2016-08-11 12:22:37
Благодарю. Помогло.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.