APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  вентилятор в серии SUA
Владимир
Гость
2010-12-19 12:23:35
Уважаемые знатоки и пользователи УПСов SUA1000i и SUA750XLi присутствуют ли в данных моделях вентиляторы, которые противно жужжат в режиме работы от сети или от батареи? интересует ситуация с приобретёнными в этом году УПСами. Сам пользуюсь SUA1000XLi уже 2 года и мягко выражаясь шум вентилятора при работе в любом режиме уже запарил, а вынести туда где его не будет слышно не позволяют габариты "хрущёвки", а защитить аппаратуру от бросков в сети и отключений люктричества хочется... Всем заранее спасибо за внимание и помощь дельными советами
wednic
Участник


Тем: 1
Сообщений: 32
На форуме с 01/11/09
2010-12-19 17:30:11
добрый день! у данной модели SUA1000i - вентилятор отсутствует, SUA750XLi и SUA1000XLi вентиль в обычном режиме работы должен молчать, включается при переходе на АКБ
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-12-20 00:11:46
При работе от сети он включается в следующих случаях. 1-при заряде батареи 2-при превышении 40С 3-при превышении 80 % мощности 4-в некоторыхз версиях прошивки аппаратов 4G кулер работает постоянно ,на малых оборотах.
xm10rus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 16/12/11
2011-12-16 16:50:10
Добрый день! Есть SUA750XL, выпущен 19/08/2009, FW 680.18.I, нагрузка 74,1 %, температура 22С. Проблема: постоянно шумит вентилятором. Можно ли перешить или через терминалку что-то поправить, чтобы не шумел?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-18 01:14:06
Только скручиванием нагрузки,что бы показывал 50-60 %,тогда мотать не будет,если же постоянно работает в режиме повышения или понижения,то этого делать не стоит.
xm10rus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 16/12/11
2011-12-19 08:34:15
Chevyuser, а как нагрузку скрутить? Забыл добавить - иногда ИБП затихает, правда не надолго. AVR не используется, вентилятор дует холодным воздухом. Гарантия кончилась. Кстати, есть еще SUA750I, на другой нагрузке в 68% вентилятор не включает.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-19 13:36:44
SUA750I не имеет вентилятора.В XLI ,если не используете внешние батареи,снимите разьем кулера с платы и забудьте.Измеряемая мощность определяется оцифрованным сигналом ,снимаемым с токового трансформатора умноженным на нормирующий коэффициент.Вот этот коэффициент,доступный по команде P в режиме программиирования надо несколько уменьшить.Кстати,есди ИБП у Вас 4G ,то кулер работает на малых оборотах всегда.После отключения разьема кулера зарядное тоже стоит уменьшить через терминал до 27,2-27,3 вольта,при измеряемом 27,57-27,67 при 20С по внутреннему датчику.Еще проверьте ...отключите на работающем ИБП размыкатель батарей,если кулер остановится вместе с загоранием лампочки о замене батарей,то причина еще может быть в старых батареях.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-19 13:39:45
Все признаете,что вышеописанное можете проделывать на свой страх и риск и несете полную личную ответственность за возможный ущерб.)
xm10rus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 16/12/11
2011-12-19 17:03:25
Огромное спасибо, все понял! После праздников займусь.
xm10rus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 16/12/11
2013-03-25 15:46:26
Наконец-то дошли руки ). Решил оставить кулер, изменил нормирующий коэффициент, вентилятор больше не досаждает. спасибо.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям