doctor_farsh
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 15/05/14
2014-05-15 06:33:15
Здраствуйте. Ситуация следующая: загорелась лампа смены батарей. Купил новые в магазине и установил. При включении все равно горит лампа замены батарей. Подключил через комп порт к компу и с помощью проги upsdiag делаю устранение дефекта после смены батарей. Бесперебойник при этом нагружен на 40 процентов и стоит пищит замените батарею, на экране программы надпись идет калибровка. Все ли я делаю правильно?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-05-16 00:15:13
Надо посмотреть дату выпуска батарей,если они долго лежали в магазине,вы поменяли шило на мыло.Какое напряжение батарей показывает прогамма при включенном ИБП в сеть и при выключенном?
doctor_farsh
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 15/05/14
2014-05-16 00:32:42
При включенном ИБП напряжение 28 вольт, при выключенном 26-27 вольт
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-05-16 00:44:58
Какое будет напряжение на батарее при подключении нагрузки 300-400 вт при работе от батареи,
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-05-16 00:47:23
Сигнал о старой батарее должен пропасть через полминуты примерно...в upsdiag обновите дату замены батареи и увеличьте R0 хотя бы до 7F
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям