Тема: 1000 xl. не переходит на питание от сети автоматически
myhas
Гость
2010-03-19 17:17:03Здравствуйте!
Smart ups 1000XL, подключены доп. батареи. После полной разрядки, при восстановлении напряжения в сети не заряжается и не запитывает нагрузку. При этом "в полный рост" горят индикаторы потребления нагрузки, а так же светится одновременно весь столбец индикаторов "питание от сети", "повышение напряжения" и "понижение напряжения".
Чтобы запустить ups нужно сначала выключить его, потом включить кнопкой. В чем может быть дело и как быть?
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-03-19 21:14:44
myhas ! Сложно точно назвать больного ,его S/N Если это SUA и горят средние шесть индикаторов ,возможно у Вас в сети пониженное напряжение и неисправность в UPS-е скорее залипшие сгоревшие реле .Если он гарантии ссылка , да и без нее ,если к тому же не владеете ремонтом - дорога в СЦ
myhas
Гость
2010-03-20 13:07:33
...Горят два столбца слева от кнопки "питание": "нагрузка" и "характеристики сети". Индикаторы справа "молчат". S/N увижу завтра, и спасибо за ответ.
myhas
Гость
2010-03-23 10:37:49
pcbe выдает:
Firmware Revision 681.18.I; Выпуск 28 Июнь 2009 г.
SN AS0926123750,
47,4 % ups load, в сети (по логу)230-216В в течении 8 часов, (плавно уменьшалось весь день)
новая проблема: (лог)
14:44:06 Communication Lost
14:39:19 Communication Established
и так каждые пол-часа. При этом реально теряется связь с подключенным оборудованием.
Самотестирование и калибровку проходит