АвторТема:  SURT2000XLI - 640-0781M - треск, байпас и неправильная нагрузка
SolderPb
Участник


Тем: 6
Сообщений: 21
На форуме с 26/01/15
2015-11-06 07:54:07
640-0781 - полного преобразования еще не попадался, при включении одиночные трески такие нехорошие, как во времена анодных напряжений, визуально их источник не обнаруживается. Батареи новые, константы все на месте, емкости плеч в норме, С152 на месте, пайки проца, разъема и массивных элементов ОК. Треск как будто разрядов - это норма? Махнул RY4-5, треск вроде пропал - кажется? Не очень понятно как реализован байпас и роль реле 4-5, мож кто покажет фрагментик схемы? Встречал среди упоминаний неправильной нагрузки фен на половинной мощности. действительно, уходит в ошибку DC unbalance - и это логично ибо половина мощности в фене реализована через диод - отсюда и небаланс моста. К телу нет вопросов, лишь для понимания - 1 -треск - норма? и где его источник 2- Как реализован байпас, ибо кажется, что нет его на самом деле.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-06 13:34:57
Не совсем понятно ,какая неисправность в ИБП? Треск возможен в 4х емкостях DC шины при их зарядке ,особенно от батарей и если ИБП какое-то время не включался из-за расформовки электродов.Иногда заканчивается взрывом одной из емкостей ,если хранился долго при переходе температур через ноль.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-06 13:36:24
При нормальной работе инвертора трещит выходная емкость фильтра (бочонок) и собственно катушка PFC бустера и фильтра инвертора, большие кольца.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям