АвторТема:  Back-UPS RS 1000 и PCBE
Zealotes
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 09/02/13
2013-02-09 20:27:15
Back-UPS RS 1000 нормально работает с PowerChute Personal Edition, но НЕ работает с PowerChute Business Edition, а именно: при инсталляции PCBE устройство определяется, но при работе с Device List Configuration Wizard получаю сообщение "Failed to apply the configuration profile to 127.0.0.1". Нужно именно PCBE, поскольку, в отличие от PCPE, умеет калибровать новую батарею - вместо штатного, но дорогого, батарейного комплекта RBC32 предполагаю поставить 2 батареи - аналога, но о них всюду написано - надо калибровать. Из упоминающихся программ, только PCBE умеет калибровать батарею с использование кабеля RJ45 - USB (COM порт на устройстве отсутствует).
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2013-03-26 14:15:39
Калибровка для ИБП BR1000I не требуется. Если бы требовалась, то и PCBE по USB работал с Back под Windows, но так работает только PCPE