Игорь
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 24/06/11
2011-06-24 15:34:30
При питании от батарей включил монитор 17", что повлекло отключение юпса, после этого мигают лампочки заряда батареи. При попытке сделать тест юпс разряжается до нуля, начинает опять заряжаться.
Андрей К.
Гость
2011-06-24 21:01:28
Начни с замены батарей... им наверно уже лет много...
JVL
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 14/01/11
2011-06-25 15:13:55
Где то я уже видел такую косточку. По-моему это говорит о несопадении рсчетного и установленного времени работы UPS.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-06-25 21:31:00
Это говорит о том ,что батареи не поддержат имеющуюся нагузку указанное время для новых батарей . Если уиеньшите нагрузку мигание прекратится . ПРограмно можно увидеть скорее ,что нулевая константа вместо А0 (А8) будет гораздо ниже .Пора думать о замене батарей и последующей их калибровке . В нем батарея 2 х 12 АH если это SUA ( SU ) 1000