APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  BP650SI
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-07 07:43:24
Здрасьте всем. У меня на стареньком UPSe BP650SI QB0321123962 зарядное напряжение 12.76Вольт. АБ не заряжается до 100%. Какое напряжение заряда должно быть с подключенной АБ и без нее???
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-11-07 11:41:40
1. Connect a Volt Meter to the battery charger (J4 & J5). 2. If the battery is not fully charged, i.e. the voltage is under 13.8VDC, disconnect the battery before calibrating. If you do not use the battery, connect a 680-1K ohm, 1/2 Watt resistor to the charger in order to simulate the load of the battery. If you do not have a resitor, disconnect a battery lead and leave open circuit. The UPS must be turned ON. does the float voltage read between 13.7 and 13.9VDC? ps Из калибровочной ПО 13летней давности !!!!!!!
TimH
Гость
2009-11-07 11:45:57
Только это ПО не для BP650SI .Номер платы 640-0218??? какой ?
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-07 12:16:10
номер платы 640-0232J rev. 09
TimH
Гость
2009-11-07 12:30:33
какое напряжение на C15 ? недавно человек спрашивал про D19,20 -у него они были неисправны !
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-07 13:25:55
С15 стоит параллельно с С42 - 22,4 вольта.
TimH
Гость
2009-11-07 22:16:29
А на С44 cколько ? а на С41 cколько? А импульсы на D19 , и сколько VAC ?
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-08 04:56:42
На С44 - 12,92В, на С41 - 13,73В, на D19 - переменка ~9.2В, нагрузка 150 ват(лампочка), Аккумулятор CT17-12i 12V,17Ah(C20).
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-11-08 07:34:23
а на не родных(12V,17Ah )напруга и не сможет подняться выше ps а) c этого (12V,17Ah ) и надо начинать !! б)установите необслуживаемые (лучше родные по номиналу) и выключите 150W и через сутки получите цифры что искали :-) в) и на мобиле держите номер ближайшей пожарной бригады и скорой подстанции
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-08 07:43:26
Сенкс!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.