APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - программное обеспечение


Автор Тема:  Напряжение батарей Smart-UPS 1500
Viatcheslav
Гость
2010-11-18 12:12:59
Аппарат: Smart-UPS 1500, SUA 1500I, s/n AS0635126154, год выпуска-2006г., дата замены батарей-декабрь 2009г. Ситуация такая: UPS подключен к сети, но выключен. Если подключаю программу Upsdiag, она показывает напряжение батарей U=27.54, по тестеру: U=27.53. Если подключаю программу PCBE, она показывает близкое значение: U=27.5, по тестеру так же: U=27.53. А если подключаю APCFiX, то она показывает U=28.08, по тестеру: U=28.10. То есть подключение программы APCFiX реально приводит к повышению напряжения батарей, к тому же выше нормы. С чем это может быть связано и можно ли это исправить?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-18 13:33:35
Ниразу не замечал за APCFiX таких глюков. Самое правельное, это обратиться к разработчику APCFiX'а ссылка
Viatcheslav
Гость
2010-11-18 15:29:34
Возможно, что причина связана с UPS, т.к. если отключить программу, то UPS продолжает удерживать это напряжение U=28.10. Оно возвращается к исходному только если отключить и снова подключить сетевой кабель.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-18 18:49:51
Это неправильное напряжение, у Вас раздует АКБ, нужно править это значение.
Viatcheslav
Гость
2010-11-19 12:14:20
У нас UPS работает автономно, без управления внешними программами. У него в таком режиме напряжение батарей не поднимается выше 27.7 V. Повышенное напряжение U=28.10 появляется только под воздействием APCFiX.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-19 16:34:58
Программное обеспечение отображает ТОЛЬКО ТО, что записанно в Вашем ИБП, ничего НЕ ПРИВНОСЯ, или Вы что то делаете не так, или нужно править это значение.
Viatcheslav
Гость
2010-11-19 22:32:31
При регулировке напряжения я отключал батарею вынимая перемычку на задней панели UPS. На форуме пишут, что это нужно делать отключая батарею от клем. Может быть причина в этом ?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-22 13:31:19
На форуме этого не пишут, а пишут про ИЗМЕРЕНИЕ напряжения заряда. Для измерения действительно нужно отключить аккумулятор от клемм ИБП, и измерить напряжение на клеммах ИБП, отключать перемычку на задней панели в этом случае бессмысленно. Теперь о Вашем случае. Вам нужно ПРИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ аккумуляторах и включенном ИБП измерить ТЕСТЕРОМ напряжение на клеммах аккумулятора, и сравнить это значение со значением APCFiX. И вот в случае, если напряжение выше 27.8В, тогда нужно предпринимать какие либо действия.
Viatcheslav
Гость
2010-11-27 21:03:45
Спасибо за внимание к моему вопросу. К сожалению сейчас UPS находится в круглосуточной работе и проводить новые измерения невозможно.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-29 14:33:21
А напряжение на аккумуляторах проверить можно, не подключая никаких программ?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям