Где можно скачать Power Chute Plus5.2 ? Спасибо за внимание
анастасия
Гость
2008-11-24 00:51:17
Дополнение:Может и не в проге дело? Smart ups 620(SU620INET)№NS9424340482.Куплен без сигнального кабеля.Нашел и спаял схему кабеля AP940 0024C: UPS/1 - PC/3TxD ; UPS/2 - PC/2RxD; UPS/9 - PC/5GND; PC/1DCD-PC/4DTR; PC/7RTS-PC/8CTS(ссылка) APC PowerChute Business Edition Agent 8.0.WinXPSP2.UPS работает, но изменить параметры сети не могу,так как при установке Аgent 8.0 cомпьютер "не видит" UPS и "просит" подключить кабель. Вскрыл UPS. Схема соответствуетSmart UPS SC620INET шасси 640-0232Н.Там на входе микросхема U4 360-2002B(dip16).Связь pin DB9M - pinU4:pin1- pin15 SDI;pin2 - pin4 SDD;pin3 - pin 5 ONBAT NO;pin4,9GND -pin7,8 GND; pin5 - pin9 LOBAT NO;pin6 - pin6 ONBAT NO;pin7-pin13 REMOT IN; pin8-свободен.Спаял другой кабель-pinCOM--pinUPS:2---1; 3---2; 7---7; 5---4,9; Результат- сомпьютер попрежнему не видит UPS!? Не могу соотнести обозначения выводов микросхемы U4 360-2002B и обозначения сигналов порта СОМ. МОЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО к PowerChute Business Edition Agent 8.0.WinXP НАДО УСТАНОВИТЬ ДРАЙВЕР Smart UPS SC620INET шасси 640-0232Н(G) , если такой существует? Спасибо за внимание.
анастасия
Гость
2008-11-24 01:40:13
Дополнение:Собрал кабель 5.1.4 APC Smart UPS DB9 interface connector pinout ссылка .
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-11-24 08:09:59
1)одна из послед версий PowerChute plus была для NT - ftp://ftp.apcc.com/apc/public/software/windows/nt40/pcplus/523/ 2) ваш UPS изготовлен (NS 94 24 340482.) в июне 1994г - если что то и можно менять в этом полусмарте то только ( мое мнение) через Гипертерминал(он есть в любом Windows) 3)Я не уверен но на ссылка указана совместимость SU620NET но боюсь это не о Вашем речь ! 4) U4 360-2002B(dip16) --->COM -Cхемы во всемирной паутине есть 5)а)APC Part# 940-0024C (black cable). ежели рядом подарил бы б)APC Part# 940-0020 (grey cable). Этот кабель управления но не передачи данных
анастасия
Гость
2008-11-24 13:26:02
TimH, большое спасибо за помощь! Я сам собирал кабель APC Part# 940-0024C (black cable), но КОМП "не видит" UPS и не показывает вкладку UPS в Гипертерминале Win. Пробовал подключать с APC Part# 940-0024В-также "не видит".Схему сh.640-0232H скачал ссылка но как я писал "Не могу соотнести обозначения выводов микросхемы U4 360-2002B и обозначения сигналов порта СОМ", чтобы собрать соответствующий кабель.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-11-24 16:23:48
1)SDI(U4-360-2002B)<------UPS/1 - PC/3TxD ПЕРЕДАННЫЕ ДАННЫЕ ПОСТУПАЮТ НА ВХОД ДАННЫХ (SDI 2) SDO(U4-360-2002B)------>UPS/2 - PC/2RxD С(выхода) SDO НА ВХОД ДАННЫХ КОМПА ! 3) UPS/9 - PC/5GND ОБЩИЙ ПРОВОД ДЛЯ 1) И 2) Ну это и есть 940 0024 кабель
анастасия
Гость
2008-11-24 23:13:19
TimH, большое спасибо! Нашел в ИНЕТЕ описание проблемы и попытки ее решения чарез Гипертерминал на английском - буду разбираться. Век учись-не помрешь дураком-буду учиться.Еще раз спасибо.Успеха.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-11-25 07:54:08
Вот много полезного - 1)ссылка какой участок не понятен ? 2)ссылка 3)ссылка
анастасия
Гость
2008-11-26 18:41:41
TimH, спасибо большое.Работал со вчерашнего дня с последней ссылкой.В окне гипотерминала мигает курсор, но команда не печатается (например"А").В настройках порта :2400, 8,1; Службы Power Chute Business Editon Agent 8.0 выключены. В общем следовал всем рекомендациям, но связи нет. Может быть все таки найти сервисный кабель?! USB NS 992434082 ( 99года Smart-UPS[HP Netserver OEM] ); Mod SU620INET(Smart-UPS&Smart-UPS battery pack). Может в схемах кабелей, приведенных в СЕТИ что-то не указано и простой повтор соединения не дает СОЕДИНЕНИЯ С КОМПОМ?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-11-27 14:47:07
Введенная команда не печатается ! Для Novell NetWare выпускали terminal.nlm -отображалась и вводимая команда ! Y ответ SM (Smart Mode) A --> OK (Зажигаются инд,издает звук) R--->BYE ----------------------------- PS -8V на U4 есть !
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-11-27 14:47:44
PS -8V на U4 есть ?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям