2019-01-12 10:30:15Доброго времени суток уважаемые! С прошедшими Новым годом и Рождеством! Подскажите
пожалуйста по такой ситуации. Работаем в "поле". Живем в вагонах без автономного питания. Эл.
энергия от дизель генератора. На дизель генераторе сгорел стабилизатор напряжения. Чудо
дизелисты подключились в обход стабилизатора, регулируют периодически в ручную. Естественно
есть скачки напряжения (обогреватели, эл.чайники и т.д.). До аварии со стабилизатором на дизеле
SC 420 работал как часы. Сейчас после нескольких переходов сеть-батарея отключает нагрузку и
одновременно моргают светодиоды режимов работы от сети и батареи. После выключения кнопкой
и последующего включения становиться в нормальный режим до следующих перепадов. Да... есть
стабилизатор SVEN NEO R600, релейный. Не помогает. Немного дольше от стабилизатора SC 420
работает нормально, а потом та же ситуация. Хотя бы знать с APC-ом все нормально. Если
логически рассуждать то он по идее просто должен переходить в режим от батареи при плохом
напряжении и обратно при хорошем. И еще при настройке задержки перехода в режим от сети этой
задержки на наблюдается. Заранее спасибо.
Проблема скорее всего вызвана большим количеством гармоник в сетевом напряжении или неправильным его измерением, увеличьте емкость С31 до 33 мкФ , если не поможет, то ждите нормализации сети.
Еще можно посмотреть реле , могли подгореть, поведение будет аналогично, то есть измеренное напряжение на выходе не равно рассчетному.