АвторТема:  «SURTD5000XLI плата 640-8808E код ошибки 11000
GanibalVictor
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 12/05/15
2015-05-12 11:50:10
Пришел с убитыми и потекшими в хлам батарейками.. По истории клиента.. работал пока не выключили свет, после того сел и больше не включился... Сейчас поменяны батарейки и ибп пишет код ошибки .. Крест и 11000 снизу в верх.. На плате не нашел пока ни чего.. Прозвонены все ключи, проверены все реле.. пока мыслей нет... Есть у кого какие предположения и что это за код ошибки 11000
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2015-05-12 12:40:06
Добрый день! 11000 - output voltage fault
GanibalVictor
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 12/05/15
2015-05-12 12:44:53
Ошибка выходного напряжения... С чем она может быть связана... с неисправностью инвертора или выходным фильтром
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-13 02:02:30
Это превышение выходного напряжения,скорее всего емкость выходного Г- фильтра мала,ну и еще 32 причины менее вероятные.А так надо через ПО смотреть,что видит и как меряет.