Тема: «SURTD5000XLI плата 640-8808E код ошибки 11000
GanibalVictor
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 12/05/15
2015-05-12 11:50:10Пришел с убитыми и потекшими в
хлам батарейками.. По истории
клиента.. работал пока не
выключили свет, после того сел и
больше не включился... Сейчас
поменяны батарейки и ибп пишет
код ошибки .. Крест и 11000 снизу
в верх.. На плате не нашел пока
ни чего.. Прозвонены все ключи,
проверены все реле.. пока
мыслей нет... Есть у кого какие
предположения и что это за код
ошибки 11000
Malinka
Участник
Тем: 0 Сообщений: 239 На форуме с 07/10/13
2015-05-12 12:40:06
Добрый день! 11000 - output voltage fault
GanibalVictor
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 12/05/15
2015-05-12 12:44:53
Ошибка выходного напряжения... С чем она может быть связана... с неисправностью инвертора или выходным фильтром
Это превышение выходного напряжения,скорее всего емкость выходного Г- фильтра мала,ну и еще 32 причины менее вероятные.А так надо через ПО смотреть,что видит и как меряет.