APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  APC Smart UPS 3000(SUA3000RMI2U)
AlexBo
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 27/09/14
2014-09-27 18:25:32
Подскажите пожалуйста что может быть-После замены аккумуляторов при включении мигают индикаторы Питание от батареи,Перегрузки,Замены Батареи и индикации заряда(справа).Если отключить от сети,то тест проходит нормально и питание на нагрзку выдаёт.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-09-28 02:43:11
Надо посмотреть,надежно ли процесср сидит в кроватке или припаян,если пайка.Прижмите пальцем посильнее.
AlexBo
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 27/09/14
2014-09-28 10:12:05
Какой процессор и в какой кроватке?)Если не трудно объясните)Он по сути не разбирался,была только замена батарей...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-10-01 02:28:39
На основной плате под смарт-слотом.У этих ИБП такоее случалось не раз ,замена батареи влияет на геометрию корпуса,чего достаточно для потери контакта...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям