Народ, помогите разобраться. Есть SURTD3000XLI, к нему подключены два батарейных модуля. В
каждом модуле по 4 аккумулятора по 5.5 амер часа каждый.
В плате управления AP 9631 нужно задать параметры External Batteries и Total Battery Capacity
Вопрос:
Что сюда писать?
External Batteries 4 или 8 ?
В каждом модуле по 4 аккумулятора, но они соединены попарно, то есть два аккумулятора
подключены последовательно...

А Total Battery Capacity? Тут вообще не понятно что писать? 22 или 44? А учитывать 2 аккумулятора
что стоят в самом SURTD3000XLI? 27.5 или 55?

Всё бы ерунда, но это влияет на калибровку! Запускаю калибровку, а там Battery Voltage
204.7 VDC, а State of Charge всё равно 100.0 %!
Кто с этим сталкивался?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-12-26 18:17:20
1-внутренняя и 2 внешние батареи.