АвторТема:  SURT2000XLI
Maxim DK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 06/12/17
2017-12-06 05:31:47
Включаю ИБП короткий писк, крутит задний вентилятор 3 секунды, потом выключается сразу же
опять стартует и вырубается далее в таком цикле и остается старт/стоп. При этом время в цикле
уменьшается как будто батареи садятся. Индикации никакой нет, всё темно. Запускал без нагрузки.
Днем все было нормально, уезжая выключил APC (из розетки тоже) приехал ночью включаю и вот
такая фигня((

Может кто сталкивался, что делать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-12-07 18:28:59
Проверить напряжение на АКБ в момент,когда вырубается,возможно умерли.
Maxim DK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 06/12/17
2017-12-08 00:59:25
Ок, поищу мультиметр. Кстати вчера попробовал включить ИБП, не трогал сутки. Запустился секунд на 5-6: пиликнул один раз, зашумел вентилятором, а потом опять в ушел в бесконечное кольцо рестарта. Лампочки никакие не горели в эти 5-6 секунд. Надеюсь что просто батареи "сдохли".
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-12-08 16:50:17
Очень похоже на обрыв в 1 акб.