user
Гость
2009-11-09 00:27:42
после смены батарей УПС не проходит самодиагностику,индикаторы нагрузки моргают.периодически ПК не может установить связь с УПС. что делать с ним?батареи перед установкой заряжались сутки. номер упса -AS0349221082 Обзор программно-аппаратных средств: 617.3.I Обзор программно-аппаратных средств USB: 1.5 Дата последней самодиагностики: Не записано Последняя замена батареи: 08.11.2009
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-11-09 07:31:50
Уточните какие инд моргают -левые ( мощность и напряжение ) или правые (заряд батарей) ?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-11-09 10:37:45
Если мигает уровень заряда батарей, то проверьте показания Runtime в штатном ПО. Low Battery time должно быть меньше Runtime. Может потребовать ручная калибровка - разряд ИБП на нагрузку >30% без интерфейсного кабеля. Не поможет, тогда в СЦ
user
Гость
2009-11-09 12:31:31
мигает уровень заряда батарей-т.е. при подключении нагрузки индикаторы переходят в моргающий режим. штатное ПО показывает сначала 100 % заряд и оставшееся время 5 минут что соответствует минимальному времени, выставленному в параметрах управления. После перехода на самодиагностику - связь с УПС рвется,ПО отключает оборудование.Как аппарату указать , что в нем стоят новые аккумуляторы?или только через ручную калибровку...про нее - по подробнее...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям