АвторТема:  SC1500I - неверные показаниявходного сетевого напряжения
Jack29
Участник


Тем: 4
Сообщений: 6
На форуме с 19/04/16
2017-09-12 16:21:05
Имеем SC1500I (640-0253J), s/n 5S0724T51054. После включения не переходит на сеть.
Но, вполне себе нормально работает от АКБ на 40-процентной нагрузке. То, что заметно "шуршат" дросселя в инверторе - наверное это небольшой грех, а скорее характерный недостаток данной модели.
В отключенном состоянии, но при поданном сетевом напряжении зарядка идет, но как-то "лениво" и напряжение гуляет в диапазоне 26,43 - 26,6 вольта (программные показания).
Мультиметр показывает на 0,2 вольта больше, но это объяснимо....
Сразу оговариваюсь - АКБ свежак и из "порядочных" (HR1234)
Судя по темам форума - довольно проблемная модель в плане ЗУ.
Посмотрели элементы ЗУ характериографом - криминала нету, и емкости на удивление без утечки.
А, вот почему входное сетевое напряжение самопроизвольно "гуляет" в диапазоне 148-192 вольта (показания разных программ) при нормальных 220-ти?
Направьте "балбеса" на путь истинный....
Вот нутром чую, что объяснение должно быть вполне простым, но.....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-09-13 17:51:37
Неисправна схема формирования -9 Вольт.Судя по серийнику высохли обе емкости в ней.
Jack29
Участник


Тем: 4
Сообщений: 6
На форуме с 19/04/16
2017-09-14 15:12:56
Действительно - С40 и С41... А, вот почему именно только эти? Остальные 22 на 16 Вольт живые.
Жизнь у них такая тяжелая?
Осталось решить проблему с зарядкой - напруга выше 26,93 не поднимается. Ну, и соответственно очень медленно процесс заряда идет.
На форумах советуют изъять R33 (2 МОм), который если верить схеме стоит параллельно R150 (20 КОм), погрешность 25%. Как-то не совсем объяснимо, какое влияние может оказывать сопротивление номинал которого на 2 порядка выше, да еще с учетом того что у основного сопротивления погрешность 25%. Что имели ввиду разработчики?
Завтра попробую, может поможет....
Попутно вопросик. Имеется Back ES 550 (640-3079-Z Rev04). Тоже проблема с зарядкой.
Во включенном состоянии заряд не идет (едва хватает на питание схемы). В выключенном состоянии что-то начинает "шевелиться" - видно как напряжение медленно-медленно растёт.
Если на ночь оставить, то до нормы поднимется. Поменяли LNK520PN - не помогло. Емкости живые. Может что подскажешь в этом направлении....
Или может быть имеется фрагмент схемки касательно ЗУ? Чтобы врубиться - по какой схеме задействована эта самая мелкосхема. Честно говоря "лениво" разрисовывать....



Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-09-15 15:21:51
А он быстпрее и не пойдет,снизится только срок службы АКБ и все. Там настроено на 27 вольт, вы удалив резистор повысите на 0,1 вольта всего.
Back ES 550 имеет зарядный ток около 0,23 А поэтому немудрено.
Jack29
Участник


Тем: 4
Сообщений: 6
На форуме с 19/04/16
2017-09-19 16:53:53
В продолжение разговора касательно SC1500I (640-0253J), s/n 5S0724T51054. На данный момент вполне себе работает.
Правда агрегат 230 вольтовый, и не дает сменить номинал рабочего напряжения. Может поэтому постоянно находится в состоянии "SmartBoost mode".
Но, обращает внимание то, что в выключенном состоянии при вытащенном сетевом шнуре с периодичностью 15-20 секунд перещелкиваются релюшки AVR. Вставляешь сетевой шнур, и тишина....

Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-09-20 14:45:18
Вы паяли его скорее всего не разрядив емкости,поэтому проверьте транзистор отключения батареи, он левее замененных емкостей , под рукой платы нет номер сказать,там под него или площадка пустая,или если занята,он побольше мелких и поменьше стабилизатора12 вольт.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.