roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-26 15:33:30
при подключении ИБП к серверу через USB шнур, котрый шел в комплекте в ОС windows 2008 ent r2 ИБП не определяется, то есть в трее около часов нет обозначения "БАТАРЕИ" с уровнем зарядки. КАК БЫТЬ??? ЧТО ДЕЛАТЬ???? СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-27 00:22:31
Ну проблема возможна в виндовсе (нет расширенного электропитания),в шнуре-обрыв,в ИБП,например стоит сетевая карточка,что-то подключено по сОМ порту ,не одет кабель внутри ИБП на плату,неисправен USB.Поставьте поверчат и сразу станет видно,железо работает или нет...а потом дрова добавите к виндам.Винду если брать с установочного диска для ноута,никогда такого не будет)).
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-27 07:28:59
До этого все работало прекрасно, винда видела ИБП. БЫл сменен IP адрес сервера и все пропало. Винда ен видит ИБП. По поводу устанвочного дистрибутива для ноута ;-) я думаю что вряд ли есть серверный дистрибутив для ноута. Вопрос остался открытым. ЖДу разъяснений.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-27 07:36:19
ВЭБ интерефей работает на ура, а вот через USB никак не хочет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-27 11:19:34
Вы мой пост то хоть внимательно читали?У вас стоит что-то в Smart-слоте?
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-27 12:16:51
В Смарт слоте стоит сетевая карточка. Я с помощью нее подключаюсь через браузер.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-27 12:18:58
Что значит нет расширенного питания в операционной системе???? К ком порту ничего не подключено.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-27 12:50:52
Подскажите куда копать!!!! Направьте на путь истиннный???
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-27 13:17:30
Ребята, ну подскажите?????!!!!
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-27 14:36:49
Chevyuser, натолкни на мысль????
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2011-04-27 15:55:37
Одновременно, и USB порт, и сетевая карта, работать не будет. Что то одно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-27 16:19:26
А что наталкивать,если все читают только первую строчку? Chevyuser 2011-04-27 00:22:31......Читаем слова с 2 го по 5 ое во второй строчке)
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-28 09:36:49
Уважваемый Chevyuser, вы меня слышите??? У меня до смены IP адреса работала и сетевая карта ИБП и через USB ИБП связывался с сервером. сменил IP адрес и винда ен видит бесперебойник. Power shute не ставиться на сервер с установленной ролью HYPER-V.куда копать???
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-28 11:07:57
Да,бывает такое,после правильной настройки работать перестает.Это не штатный режим,поэтому как его вызвать ,я не знаю.Можно попробовать вытащить карточку,настроить через USB,потом заткнуть обратно карточку,скорее всего заработает,но часть функций порта будет работать не правильно,хотя будет видимость работы.Повторюсь,это схемотехнические ограничения,доступно одно из 3х.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 00:49:52
То есть либо USB. либо COM, ЛИбо Ethernet?????Как в тогда подружить его с серваком на котром стоит Hyper-v???? сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-29 01:19:45
Именно так,причем ограничения схемотехнические.Проблема возникает при передаче данных в ИБП,поскольку там стоит простой мультиплексор.Передача данных из ИБП идет нормальным путем.на все устройства сразу.А с чем именно подружить хотите?С ядром или гостевой системой?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2011-04-29 12:07:18
ссылка вот здесь PowerChute® Network Shutdown для Hyper-V, вот тут этот вопрос поднимался ссылка
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 12:43:01
Chevyuser, я хочу подружить с ядром, так как на гипер-визоре настраивается все стандартно. А если мне настроить сначала через USB, а потом через сеттевую карту. мож все таки зарабоатет???? до этого я так по крайней мере и делал.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 12:46:22
Павел, спасибо огромное за ссылку
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 12:49:37
Chevyuser, у меня до этого вес работало нормально по USB связь с ИБП и гасилось все нормально включая ГИПЕР -ВИЗОР. По сети смотрел работу ИБП, заряд и прочие логи. Сейчас необходимо только лишь через USB. Как сделать это все таки правильно?????
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-04-29 12:49:40
Очень странное название ИБП. Нужно точно озвучить серийный номер, артикул ИБП. Смена IP адреса к встроенным функциям ОС, как правило не имеет отношения. Если имеет в вашей модификации, то вопрос производителю ОС, т.е в MS. Если у Вас Hyper-V, то нужно использовать плату сетевого управления и платный PCNS для Hyper-V.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 12:52:14
Smart, ИБП не под руками, списал то что было написано спереди на табличке. Смена IP была сделана на ИБП, сама Винда не видит его через USB.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-29 13:04:51
я же вроде Вам сказал,что попробовать антинаучное сделать,вытащить карточку,дать определится через usb,заткнуть карточку обратно...понимаю,что через жопу,но другого пути я не вижу,но по логике и схеме где-то так должно быть.ну и это пока что-то поменять не решите.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-29 13:15:01
Smart,чем Вам модель не понравилась?Для военного применения,208 вольт .
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-04-29 13:18:54
Итак, есть какой-то ИБП с USB и платой сетевого управления. По USB ИБП виделся до смены IP адреса на плате сетевого управления--> ( хотя ранее ТС писал: "БЫл сменен IP адрес сервера"). Вывод -логическое противоречие. Как-бы то ни было, нужно отдельно проверять подключение ПО USB, в том числе на др. компьютере. Попробовать запустить , остановить, запустить встроенные функции ОС управления питанием, т.к дело может быть в них ( проверить на др. компьютере). Если проблема в USB ИБП, то в СЦ нужно, ремонтировать.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-04-29 13:20:26
Очень желательно всегда знать серийный номер и артикул ИБП, это дает понимание фактов, какой конкретно ИБП.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 13:38:05
Извините, не правильно написал про смену IP. сменили Именно на ИБП.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 13:41:05
вот инфа про ИБП Model: Smart-UPS 1500 XLM Serial Number: QS1044331533 Firmware Revision: 716.3.I Manufacture Date: 10/27/10
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-04-29 13:55:01
И какой результат остановки, запуска встроенных функций управления питанием ОС:?
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 14:22:36
Функция Питания в ОС Windows Server 2008 x64 не доступна под учетной записью локального администратора. Хотя статус ее "Работает"
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 14:24:20
Кнопки запуска и остановки службы не активны, хотя я зашел в систему под локальным админом.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-04-29 15:03:09
вот и надо разбираться...( ИБП пока тут не причем формально).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-29 15:46:38
Да...получается именно так,сначала доступ в системе получить,ИБП тут пока как-бы последний.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 15:53:07
Ребят, чтобы получить доступ к управлению службой питания на серверной винде необходимо иметь права не локального админа, а права СИСТЕМЫ. И точно, что винда совсем НЕ ПРИЧЕМ. Не проходит коннект по USB.я и хочу собственно узнать по чему???
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-04-29 15:56:57
Если ОС и комптютер не причем, то тогда дело в ИБП, нужно обратиься в СЦ. ( предварительно стоит проверить на другом компьютере, например под Win XP, где также остановить и запустить сервис)
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 16:19:52
SMART, ОК, я попробую в праздники на XP поиграться. БУДУТ результаты отпишу. Если будут комментарии еще с удовольствием почитаю. их.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 16:24:11
при смене IP я включил BOOTP. До этого IP был назначен в ручную, сейчас все по DHCP с привязкой по MAC адресу. Может попробывать вес вернуть все настройки назад???? Есть какие нить соображения????
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-04-29 16:49:23
Например, на Win XP сервис управления питанием без ИБп можно остановить, запустить и ошибок не должно быть. Принцедительно должен быть указан ИБП серии Smart. Еще стоит посмотреть ссылка
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-04-29 16:51:21
Соображения простые - пробовать. Что-то подсказывает, что нельзя войти во одну реку времени дважды...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-29 20:21:31
ну проще нет ничего,вынуть карту,мультиплексор переключится на USB.тогда устройство должно начать опознаваться системой.а с тем как управлять питанием с имеющимися правами локального админа,разберетесь отдельно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-29 20:27:52
Достаточно просто Com воткнуть,и по USB сразу перестает опознаваться.Причем в USB именно микроконтроллер в ИБП перестает отзываться на команды по шине,так прошито...но если установить связь исходно и он определится системой,то он будет как-то работать,даже после подключения по com.С карточкой примерно как по сом,так-как физически она висит на тех-же линиях.
roman844
Участник


Тем: 4
Сообщений: 21
На форуме с 26/04/11
2011-04-29 23:12:13
Сообщу о всех резултатах
Diab
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 19/05/13
2013-05-20 12:44:56
Людии что не написали что было
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям