APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Замена батарей SU3000RMXLI3U
beh_older
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 07/03/09
2009-03-07 10:28:05
Попал в руки девайс. На поверку оказалось, что батареи почти не держат. Вскрыли картридж, перебрали батареи, совсем убитые заменили, выровняли заряд соединением их в параллель(и даже зарядили их в таком состоянии). Собрали, включили. На индикаторе заряда - одна лампочка, хотя суммарное напряжение картриджа 55В. Сначала вообще мигала, теперь горит. Вопрос - надо ли проводить какую-то процедуру с упсником после замены батарей ? Одного напряжения ему, по-видимому, недостаточно, надо ли как-то по-другому ему "сказать" о том, что поменяли картридж ? Еще момент. За все время тестирования упса активными(горящими, мигающими) были замечены только лампочка входного напряжения(средняя) и 5 диодов индикатора заряда батарей. Индикатор нагрузки, индикатор работы от батарей, я уже молчу про "плохую батарею" - все мертвые, хотя при включении они кратковременно загораются все. Что это значит ? Заранее спасибо !
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-03-07 12:29:47
а)Вот команда рекомендованная APC - ДЛЯ ТЕСТА ЗВУКА и инд передней панели ссылка б)после теста( с передней панели )растет кол-во инд заряда ? в)S/N - ? если более трех лет ему то согласно инструкции надо было о батареях задумываться к этому сроку ! Возможно придеться стирать инфу о старых(в памяти UPS) и прописывать ту что cоответствует нынешним
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-03-07 21:46:31
Дату выпуска батаркй неплохо бы узнать. А то может зря это все...
beh_older
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 07/03/09
2009-03-10 12:23:04
Значит так. Мне уже намекнули, что я попал :( Выручайте, ребята, если сможете ... a) Проверить, к сожалению, не могу, т.к. не имею специальный компортный кабель. Мне объяснили, что стандартный не подходит, что было прилежно проверено на практике. Господь с ней, с индикацией. б) Колво инд. заряда растет, но упсняк по-прежнему держит минут 10 максимум один нещасный системник. То есть не держит совсем. в) QS0427212376. Сколько самому аппарату, неизвестно, но на батареях стоит отмаркирована дата 06/04. То есть более 3-х лет. >> Возможно придеться стирать инфу о старых(в памяти UPS) и прописывать ту что cоответствует нынешним Чем это чревато кроме необходимости обращаться в сервис-центр и выкладывать там сумму, в разы превышающую ту, что мы отдали за упс ? Можно-ли как-то все-таки сделать это самостоятельно ?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-03-10 13:52:49
Я бы начал с замены всех аккумуляторов. Им скоро будет 5 лет, это уже гора хлама а не аккумуляторы. А придется обращаться в сервис или нет, я к сожалению сказать не могу, не видя аппарат вживую. И ужасов каких-то нарассказывали "и выкладывать там сумму, в разы превышающую ту, что мы отдали за упс" - вы что, UPS за 100 рублей купили - скажите где, я тоже там куплю. И сколько же стОит в вашем сервисе (кстати, город какой ?) диагностика и калибровка UPS мощностью 3 KVa ?
beh_older
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 07/03/09
2009-03-10 17:13:42
Ув, Дмитрий Журавлев! Заменить аккумуляторы не трудно - жалко будет, если они будут быстро убиты вследствие неправильной эксплуатации их аппаратом с неправильными настройками. А что, простите, вам бы дало увидеть аппарат вживую ? Могу его сфоткать, соросить на мыло ;) Или имеется ввиду, разобрать, изучить ? Так возможно, это бы и я, не без вашей информационной поддержки смог бы сделать... Купили не за 100 рублей, купили за 300 баксов, по остаточной себестоимости. Обращение в сервис с целью замены аккумуляторов, по словам знакомого инженера-бесперебойщика - где-то баксов 800. Кстати, адрес - Украина, г.Чернигов, АРС-овских центров, естественно, нет, надо тащить эту бандуру в Киев(еще +$$)
beh_older
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 07/03/09
2009-03-10 18:27:16
Выяснил, сколько будет стоить калибровка. Сказали - 200 грн. Что есть чуть больше $20 по нынешнему курсу. Еще столько же - оттарабанить его в Киев и обратно ... ох и обожаю я ездить по Киеву ... :(
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-03-10 21:03:42
1) аппарат изготовлен в июле 2004г 2) вот что написано в инструкции на картридж RBC27: Expected Battery Life (years) 3 - 5 ! 3) Аппарат может выполнять свои основные функции и без калибровки .Но только он это делает с хорошими аккумуляторами 4) А для того чтобы калибровать какой то параметр в ups нужно просто читать читаь и еще раз читаь хотя бы этот форум вдоль и поперек
beh_older
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 07/03/09
2009-03-10 22:29:14
TimH, где-то в FAQ-ах был такой вопрос - можно ли откалибровать упс(похожий на мой) без обращения в сервис. Специалисты ответили, что нельзя ... :( Насколько плохо использовать упс с новыми аккумуляторами без калибровки ?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-03-11 12:30:22
Ув. beh_older, Вы уж сначала определитесь - вам нужен нормально выполняющий свои функции ИБП или куча плохо пахнущего металлолома :-) А если серьезно. "быстро убиты вследствие неправильной эксплуатации их аппаратом с неправильными настройками" - неправильные настройки НЕ убивают батареи. Если батареи качественные (не Свины какие-нибудь и проч. лабуда) - убить их может только высокая температура и высокое напряжение заряда. Если находитесь на Украине - сразу скажу, нихрена не понимаю в ваших денежных единицах и ценах, да и понимать не хочу. "возможно, это бы и я, не без вашей информационной поддержки смог бы сделать" - так в чем же дело ? Вперед, дерзайте !
TimH
Гость
2009-03-11 13:10:03
Во всех умных ups алгоритм слежения за старостью аккумуляторов ЕДИН ! Меняете во время аккумуляторы ничего делать не надо !!!! Параноидально пытаетесь работать на старых, уже частично отработанных -вы все ближе к тому чтобы бежать в СЦ и платить ! Эти 20$ можно потратить на инет -дабы стать доктором А читать надо форум APC,его базу знаний на www.apc.com / support / index.cfm p s Для того чтобы оправергнуть Ваших спецов прочитайте инструкцию к ups - инструкцию по ТБ при замене Там не написано что через три года в СЦ -УСПЕХОВ
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям