Автор | Тема: SURT6000XLI и SURT3000XLI PFC Failure  |
Станислав123
Участник

Тем: 3 Сообщений: 18 На форуме с 09/02/16 |
2019-10-01 11:39:50 Привет всем. Привет всем. Есть два неисправных SURT6000XLI и SURT3000XLI силовые платы одинаковые 640-0751J REV10. SURT6000XLI от батарей стартует без ошибок. На DC плюсовой шине +396V, apc-fix видит 390V (без калибровки). На минусовой шине DC -416V, apc-fix видит минус 411V.При подключении сети щелкают реле 703 и 704, напряжение на +DC остается неизменным, ана -DC падает за несколько секунд до -306 (примерно) вольт и упс вываливается в ошибку 00100 PFC Failure. При этом уходит в байпас. Через несколько секунд переходит в онлайн (напряжение на -DC) не увеличивается, затем обратно в ошибку и байпас. Мультиметром прозванивал силовые диоды и транзисторы - криминала не нашел. Питание на оптодрайверах A3121 порядка 15-16 вольт. Выпаивал реле 702,703,704 - работают и звонятся нормально. При установке мозгов от 3000-ка УПС от сети запускается, заряд батарей работает. Но с минусовой DC шиной непорядок. Напряжение изменяется от -389 вольт до -404 вольта. Напряжение на плюсовой DC шине неизменно. Есть идеи что проверить?
У 3000-ка проблема с накачкой плюсовой DC шины, заряжается только до +306В. Силовые элементы и реле проверил, криминала не нашел. При проверке питания оптодрайверов A3121 на 5 и 8 ногах IC703 порядка 2вольт. Микросхему заменил, результата нет. Поиском нашел, что за питание всех драйверов отвечает IC8 CD4093 с обвязкой для каждого оптодрайвера, но схемы нет. Как найти неисправность?
|
|
megaeko
Участник

Тем: 6 Сообщений: 102 На форуме с 27/05/19 |
2019-10-01 14:36:23
| Тут почитайте https://www.apc.ru/support/forum.html?idq=13285 |
|
Станислав123
Участник

Тем: 3 Сообщений: 18 На форуме с 09/02/16 |
2019-10-03 11:32:20
| Ок. Спасибо. Тему читал ранее, много полезного. Но для себя ответов по PFC не нашел. Т.е. какой оптодрайвер с транзисторами отвечает за накачку минусовой DC шины от батарей, какой от сети. Какие элементы отвечают за стабилизацию напряжения на уровне 400В. И по схеме питания оптодрайверов информации почти нет, кроме упоминания IC8. |
|
megaeko
Участник

Тем: 6 Сообщений: 102 На форуме с 27/05/19 |
2019-10-03 14:56:38
| Мне не с первого раза удалось вникнуть в объём информации в той теме. А там, ведь, практически всё для ремонта PFC. Меряйте напряжения на драйверах. У каждого своё питание. Разброс уже говорит о неисправности. Далее в динамике. Напряжение должно быть в районе 16 вольт Никак не 2. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-10-04 15:34:56
| Все оптодрайверы работают от общего питающего генератора , поэтому неисправность одного или его схемы питания, влияет на остальные. |
|
Stanislav123
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 02/01/19 |
2019-10-06 17:18:08
| Оптодрайвер IC703 питается от трансформатора Т704. Выпаял Т704 и Т707. Маркировка SYRMA 430-5002-001-Z. Обмотки звонятся одинаково. Поменял местами. Поменял рядом с Т704 конденсатор С776 0,1мКф 63В. Результата нет, питание не появилось. Обвязка вокруг Т704 и IC703 у 3000-ка и 6000-ка звонится тестером абсолютно одинаково. Может у кого набросок схемы есть, как питание с от IC8 (CD4093) и 2-х транзисторов ZTX690 и ZTX790 попадает на трансформаторы и преобразуется в постоянку? |
|
megaeko
Участник

Тем: 6 Сообщений: 102 На форуме с 27/05/19 |
2019-10-07 15:13:16
| Генерация 1Мгц есть? Диоды, выпрямляющие целые? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-10-07 17:00:29
| Надо оптодрайвер было выпаивать, и смотреть напряжение.Трансформатор редко повреждается, там обычный выпрямитель удвоитель, на 2х диодах , как в детекторном приемнике схема. |
|
metnik
Участник

Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-10-07 21:48:36
| Stanislav, ну, если на других оптодрайверах питание в норме, а "электростанция" на базе IC8 у всех общая ( куда и подключены первичные обмотки всех трансов), то просто в конкретной точке - КЗ в нагрузке. Т е., оптрон прошит и коротит кормящую его "подстанцию"- выпрямитель, что описал чуть выше Chevyuser. |
|
Станислав123
Участник

Тем: 3 Сообщений: 18 На форуме с 09/02/16 |
2019-10-08 11:03:40
| Оптрон поменял сразу, питание не появилось. Ноги питания всех оптронов (8 и 5) звонятся в режиме проверки диодов одинаково. 580 Ом в одну сторону и бесконечность в другую.
Фото трансформаторов https://a.radikal.ru/a00/1910/47/b47fa39212e3.jpg
Какая у них первичка, а какая вторичка? |
|
metnik
Участник

Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-10-09 13:04:14
| Пара выводов, которые рядом - выход, а те, что разнесены по углам, вход (там их 4, средние - пустые); это хорошо видно по печатной плате. Есть подозрение, что питание с генератора не доходит до ваших трансов. Надобно посмотреть осциллографом, что у них на входе (ещё до холодного пуска ИБП), сравнить с другими... |
|
Stanislav123
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 02/01/19 |
2019-10-13 17:32:54
| Ок. Спасибо за подсказку. Ткнулся осциллографом на первичку - генерации нет. На соседнем трансе есть. Выпаял трансформатор, проверил еще раз - генерации нет. Прозвонил тестером 1 и 4 контакты транса на плате с соседним трансом - 1 контакт оказался "в воздухе". Бросил перемычку с 1 контакта соседнего транса, впаял транс и напряжение появилось,упс запустился!
Осталось решить вопрос с платой мозгов 6000-ка. Как писал выше - от батарей все работает, на минусовой DC шине -416В. При питании от сети напряжение падает до -306 и упс вываливается в ошибку.
Силовая плата 6000-ка с мозгами от 3000-ка работает без ошибок. Если мозги от 6000-ка вставить в силовую 3000-ка, то упс аналогично вывалится в ошибку. |
|
metnik
Участник

Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-10-13 22:00:32
| Ваша плата управления (ПУ) от 6кВт, очевидно, неисправна. Она не видит или не может отработать просад напр. на минусовой DC шине, что и показывает сравнительный эксперимент. Починка ПУ дело очень непростое технически и требует много конкретных знаний по теме. Потому мне удавалось починить очень немногие из них, а остальным пришлось выписать "похоронки". Ну, может кто из куда более опытных коллег что-то дельное посоветует... |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-10-14 19:18:53
| Не работает сетевой буст по минусу, ищем транзистор на пу , который управляет соответствующим оптроном , если он пробит, скорее видно визуально, но возможно еще повезло, если прогорело дальше , то может быть и фатально, до камня там одна микросхема всего. |
|
Stanislav123
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 02/01/19 |
2019-10-15 22:23:40
| Спасибо за подсказку. Просматривал с лупой мозги от 6000-ка, нашел три голые ножки без корпуса. Именуются Q15, на плате от 3000-ка маркировка этого транзистора 12W 79. Рядом стоит аналогичный Q7. Что за зверь? Есть донорская плата от SUA1000. Может с нее есть что выпаять на замену? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-10-17 16:43:38
| Это нормально, обычно сносят при установке /демонтаже ПУ .Обычно полевичок K72 там, 2N7002 -https://www.chipdip.ru/product/2n7002-fairchild |
|
Станислав123
Участник

Тем: 3 Сообщений: 18 На форуме с 09/02/16 |
2019-10-18 11:15:14
| Ок. Спасибо за ссылку. Транзисторов прикупил, 1шт впаял в плату мозгов 6000-ка, и... УПС запустился без ошибок! Спасибо за помощь! |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.