2014-01-30 13:21:46Откапал на складе surt3000xli. 2004 года выпуска, акб меняные фиам 2011 года. Напряжение на каждом катридже примерно 99 вольт. Включил все работает, сеть увидел, селф тест прошел, заряд акб поднял с 60% до 90%. Подключил нагрузку 36-37%watts. Запустил еще раз селф тест. и дальше не понятно, напряжение на акб поднялось с 218,1 В до 234,3 В по показаниям ибп. Это нормально? Если ктонибудь прояснит ситуацию буду признателен.
Да,если ИБП видит,что напряжение при работе на аккумуляторе низкое,он может включать форсированный заряд..обычно на старых батареях или разряженных,тьак что следите за температурой,чтоб не сварились батарейки.Если сильно нагреются ,отключите на 2-3 часа,они зарядятсмя и снова жить будут.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.