АвторТема:  как surt3000xli заряжает акб?
seva
Участник


Тем: 4
Сообщений: 7
На форуме с 30/01/14
2014-01-30 13:21:46
Откапал на складе surt3000xli. 2004 года выпуска, акб меняные фиам 2011 года. Напряжение на каждом катридже примерно 99 вольт. Включил все работает, сеть увидел, селф тест прошел, заряд акб поднял с 60% до 90%. Подключил нагрузку 36-37%watts. Запустил еще раз селф тест. и дальше не понятно, напряжение на акб поднялось с 218,1 В до 234,3 В по показаниям ибп. Это нормально? Если ктонибудь прояснит ситуацию буду признателен.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-01-30 14:13:52
Да, нормально. ИБП, на время, включил повышенный заряд АКБ.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-01-30 21:41:56
Да,если ИБП видит,что напряжение при работе на аккумуляторе низкое,он может включать форсированный заряд..обычно на старых батареях или разряженных,тьак что следите за температурой,чтоб не сварились батарейки.Если сильно нагреются ,отключите на 2-3 часа,они зарядятсмя и снова жить будут.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.