Тема: UPS 3000VA APC <SUA3000XLI> горят все светодиоды на панели
kgen
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 21/01/10
2010-01-21 10:34:03В процессе работы от 220в. возникает следующая проблема. Отключаются все розетки запитывающие серверы и на UPS загораются все светодиоды на передней панели. В чем может быть причина? P.S. к нему подключены 3 дополнительных батареи.
У этой модели ИБП 2 столбика светодиодов, слева и с права, и 6 шт. в центре. Вопрос №1: Как "...загораются все светодиоды на передней панели", поподробнее плиз? Вопрос №2: Огласите серийный номер девайса, ну или первые 6 символов (2 букавы и 4 цыфиры)
kgen
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 21/01/10
2010-01-28 09:19:56
Ответы
№1 мигают шесть светодиодов по центру
№2 JS0711016984
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-01-28 10:43:22
Ну это скорее релюхи залипли , реже цепи управления ими , а в сети пониженное напряжение и не работает Boost - режим , характерно для SUA1000 - 1500. С 3000 пока не встечалось.Буду иметь в виду. А гарантия закончилась ( по номеру ). Лучше обратиться в СЦ..
kgen
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 21/01/10
2010-01-28 11:28:03
андрейка3
большое спасибо за оперативность
можете подсказать обозначения какие релюшки смотреть, поскольку гарантия закончилась. У нас компьютерная фирма немного ремонтом занимаемся в т.ч. и UPS только более мелких.
P.S. напряжение действительно всегда пониженное.