yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-25 20:11:59
добрый день. ибп smt1000i s/n as1322116350 куплен в январе 2014 года. при проверке автономной работы ибп на актив. нагрузку 150 ватт, время работы оказалось на 20% меньше заявленного на сайте APC. также время зарядки батарей от нуля до 100% составило менее двух часов (при заявленных-3 часа). я начал сомневаться в аккумуляторе. информации о том, что у меня стоит в ибп никакой нет (может мне подставили какой-то левый аккумулятор?). вопрос такой. могу ли я сам залезть во внутрь ибп и посмотреть на аккумуляторы не нарушив гарантию (правда никакого гарантийного талона в упаковке ибп не было. была только бумажка с key-code)? или может с ибп у меня все в порядке и просто надо провести некоторые начальные действия, приведущие к оживлению ибп?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-01-25 20:39:04
Ваш ИБП лежал без зарядки более полугода,поэтому снижение емкости,это нормально.Хотя бы скажите,сколько Вы его заряжали перед тестом?И время указано для зарядки до 90 % ,а полное смотрите по данным производителя батарей,полюбому не мекнее 26 часов.Указатель заряда дает примерную информацию.Опять же,емкость батапрея достигнет к 4-5 циклу номинальным током.Так что разряжаем ИБП до отключения без нагрузки,потом заряжаем сутки и меряем время на нагрузку,если мало..доразряжаем до отключения без нагрузки и по новой.
yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-25 21:56:53
заряжал более суток до первого испытания. а вчера при 100% заряде с 21-00, отключив ибп от сети оставил его работать от батарей без внешней нагрузки. утром в 9.00 (украинское время) на индикаторе ибп было 16% заряда батарей и я ушел по своим делам из дома. вернулся в 15.00- ибп был в выключенном состоянии. подключил его в сеть. ибп включился и показал 0% заряда, затем пошел заряд, который продолжался (до 100%) не более двух часов. теперь по вашему совету буду заряжать сутки, а затем грузить его нагрузкой ватт на 300 и измерять время автономной работы. результаты сообщу попозже. спасибо за помощь.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-01-26 14:39:17
Да,если результат неудовлетворительный,после отключения 300 вт снова оставить доразрядиться без нагрузки и зарядить сутки.
yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-26 18:10:14
провел цикл разряда ибп на нагрузку 44% (150 ом) /308w (показания взяты с индикатора ибп при разряде, при отключенной сети). получил время автономной работы - 25 мин 45 сек (до отключения ибп) против 23,4 мин по графику разряда, приведенного на сайте APC. получилось две запасные минуты- уже неплохо (далее поставил ибп на суточную зарядку). теперь можно к ибп подключать и его родную нагрузку. правда не знаю потянет ли мой APC такую нагрузку: бп xfx 750w; проц i5 3570k с разгоном+ водяное охлаждение; mother biostar z77xe4; память geil 2x8gb 2400mhz; видео gtx 770oc; ssd+2hdd sata3; 3 корпусных вентилятора с подсветкой; плюс, возможно, телик на 150 ватт. и еще, наверное, самое важное-надо разобраться со всеми возможностями моего ибп.
yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-26 18:43:52
а забыл: еще монитор 27" и привод двд
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-01-26 20:48:39
бп xfx 750w,я боюсь это предельная нагрузка,у ИБП мощность меньше,надо подключать и смотреть в разных режимах работы Проблема может возникать при переходе с секти на батареи при большом уровне загрузки,а так-же при прохождении самотеста при включении одновременно компа и ИБП.Вам надо было брать 1500 тую модель.
yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-26 21:36:22
наверное, я влип. это в моем духе делать поспешные действия. не знаю, как теперь быть. но надо сначала попробовать, как пк и ибп будут терпеть друг друга. правда две недели со дня покупки еще не прошли... но эта дурацкая процедура возврата купленного назад, в магазин... наверное, лучше - застрелится... сначала попробую связать ибп+ пк, может повезет?! а еще где-то попадалась информация, что можно 1000-ый превратить в 1500-ый?
yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-27 11:12:55
а если, попробовать еще один вариант- купить блок питания на мощность, скажем в 650 ватт. может этот шаг уложит в нормальные рамки мощность бп и допустимую мощность нагрузки для ибп?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-01-27 22:41:31
Тут проблема возникнет скуорее на переходных процессах,а так-как схемотехника этих ИБП практически одинакова,скорее всего все будет работать,но вот батареи придется заменять быстрее,чем в 1500 том,так-как перегрузочная способность ИБП будет определяться именно батареями.Переделать сложно,надо длобавитиь кулер,сменить транс и батарею.В вашем случае,если все будет работать можно будет следующую батарею поставить от 1500 того,если мало проработает.Хотя по мне ,так до лабаза проще добежать и поменять с доплатой на 1500,это проще.
yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-28 02:23:25
спасибо за помощь. менять на 1500-ую модель не буду. не только потому, что надо доплачивать за SUA еще где-то гривен 700, а SMT еще дороже, а и потому, что я какой-то заторможенный тип, которому почти все равно, что с ним происходит (может старость, а может жизнь довела, но быстрее всего сам виноват) сегодня попробовал свой ибп на родную нагрузку. ибп оставил работать от сети, подключил к нему системник и монитор. после загрузки ос и запуска интернет-страницы, индикатор на ибп показал 10-12% нагрузки ваттах. затем попробовал загрузить пк хорошей игрушкой. на индикаторе было максимум 38%. не зная толком, чем можно по максимуму загрузить пк, запустил тест из msi combuster. индикатор показал 47-50%. далее несколько раз отключал, а затем включал сеть 220в. ибп спокойно переходил на батареи без какой-либо реакции пк на эти действия. вроде я успокоился. правда, может быть еще есть какое-то более варварское насилие над пк, но я не знаю. на форуме ixbt есть совет по добавлению между ибп и бп выпрямителя и большой емкости - и возможно мне стоит это попробовать (правда я не разобрался, что это дает). наверное, мне надо начинать эксплуатацию купленного ибп и по полученным шишкам ругать себя и делать выводы.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-01-28 14:29:47
Я так и предположил,думаю год-полтора прпоблем не будет,единственное обратите внимание,если батарея будет разряжена ,ниже 50 % скажем,при перетыкании сети на сильно загруженном системнике может срубаться,поэтому ,если предполагается автоматическое включение СБ без участи человека пор появлению сети после длительного отключения,в программе выставьте минимальную емкость батареи до подачи питания на систьемник.То есть если батарея села ,скажем до 20 %; и есмкости недостаточно для прохождения самотеста,укажите,допустим,60 % .Тогда при появлени сети ИБП зарядит батарею до 60 %,а затем толькол включит СБ.
yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-28 16:55:48
спасибо. попробую еще нагрузить ибп ватт на 600 - 700 активной нагрузки и посмотреть переход на батарею.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-01-28 22:52:42
Да не нужно этого делать,ИБП независимо от нагрузки в моменнт перехода потребляет максимальную мощность..просто вынимая вилку из розетки может быть все хорошо...лучше возьмите лабораторный автотрансформатор и уменьшайте напряжение плавно и смотрите,как переходить AVR сначала будет,а потом на батарею.Это наиболее тяжелый режим и самый частый при пропадании сети,так-как если не кз у вас в квартире ,а масштабное отключение,сеть падает не сразу,а за несколько периодов,а за это время емкости в БП компа уже разрядятся.
yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-29 09:43:03
спасибо, но латра у меня, к сожалению, нет. у меня в доме и соответственно в квартире пару раз было отваливание нуля сети и напряжение гуляло вплоть до 380 вольт. я очень боюсь повторения этого. еще есть сосед-бандюк, живущий подо мной, который тоже может оторвать этот ноль у себя в щитке. надо придумать какую-то защиту от превышения напряжения или купить её ибо ибп от этого режима не спасает, а делает ручкой!
yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-29 12:12:39
провел тест разряда с активной нагрузкой по индикатору ибп 94% (660w). время разряда до отключения ибп составило 7,5 минуты против 6,2 минуты по графику арс.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-01-29 17:42:43
Это не о чем не говорит,ИБП новый ,тут смысл в перезаряде емкости АPFC в блоке питания,которое происходит с максимальной мощностью при включении ИБП и после перехода с сети на батарею.Проблема возможна только в этот момент,во все остальное время потребление намного меньше,а самый тяжелый случай,это переход с пониженного сетевого напряжения на батаврею.То есть 100 раз можно вилку выдернуть,все будет зашибись,а при первом реальном пропадании все срубится,вот поэтому я лично ,всегда от ЛАТРа проверяю работу. А защита в вашем случае эффективная,это АКСУ,потому что если он Вас опередит и 0-ль перекусит ,то ИБП сгорит,скорее всего,хотя комп выживет)).
yura60
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 24/01/14
2014-01-29 19:55:35
спасибо. возможно буду искать латр. а как расшифровывается аксу? и еще есть вопрос: какой кабель связи с компьютером (идущие в комплекте ибп) использовать: cигнальный кабель RS-232 для Smart UPS или USB-кабель?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-01-29 22:00:00
Кабель,в зависимомти от ПО которое будете использовать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям