Автор | Тема: Байпас - что это такое и что он может  |
Haszser777
Гость
|
2009-07-23 17:03:18 Совсем запутался в том, что за режим байпас, я понимаю, что это работа в обход APC, теперь вопрос, каким будет этот обход? у меня есть SURT 20K, работает в режиме 3:1, в случае аварии с одной из линий - упс уходит на батери и быстро их сжирает. Вопрос могу ли я подключить на байпас вход 1 фазу? и в случае аварии, чтобы упс просто ее пропускал через себя ее? будет ли он работать в таком режиме? Если будет, то такой вопрос - будет ли контролировать хоть каким либо образом проходящую фазу? |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2009-07-24 16:03:37
| Cпециально скачал мануал дабы пополнить свои старые мозг.........
Фрагменты инструкции :
ИБП имеет три режима эксплуатации.
Нормальный режим
Во время нормальной эксплуатации ИБП вторично преобразовывает сетевое питание, обеспечивая
соответствие параметрам, необходимым для подключенной нагрузки.
Режим питания от батарей
Во время питания от батареи ИБП обеспечивает подачу питания для подключенной нагрузки от батарей
в течение конечного периода времени. ИБП переключается в режим работы от батарей при перебоях
в энергоснабжении или при превышении допустимых параметров сети электропитания.
Функционирование в режиме шунта
Режим шунта включается либо пользователем, либо автоматически.
Режим шунта можно выбрать при помощи окон меню управления дисплея PowerView
ИБП переключается в режим шунта автоматически, если:
Невозможна работа как в нормальном режиме, так и от батарей.
Происходит перегрузка на выходе.
ИБП обнаруживает внутреннюю неисправность.
Во время работы в режиме шунта сетевое питание подключается к нагрузке напрямую, минуя встроенные
преобразователи. Если работа в режиме шунта невозможна, ИБП автоматически переключается на питание
от сети. .
Еще как контралирует эти обходные цепи : “
Режим шунта недоступен : частота / напряжение на входе за пределами диапазона.
Система не синхронизирована с шунтом.
Шунт недоступен –Неправильная последовательность чередования фаз. “
На обходные (байпас)цепи можно подать 1Ф или 3Ф с другого ТП
IMHO а)
не думаю что переконфигурируемое устройство умеющее работать от 1 фазы так быстро сдастся и откажется работать от 2фаз дабы выдавать 1Ф !!!!!
б)
При не полной нагрузке оно и из 2Ф сможет выдавать 3
|
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-07-24 16:17:32
| Не очень понятно, что в общем нужно получить. Вы хотите получить последовательное резервирование? так эта модель не dual input. Лучше поставить ДГУ, чтобы был на подхвате при необходимости, обязательно с верным чередованием фаз для ИБП. |
|
Haszser777
Гость
|
2009-07-24 16:34:15
| Что я хочу: хочу чтобы когда из 3-х поступающих фаз пропала 1(и ее долго не было) я мог работать от одной фазы, а не посадив все батарейки сидеть без света. У меня приходят 3 фазы. Приходят на APC, кроме того я например сделаю параллельные ветки от этих 3-х фаз на рубильник. Рубильник будет позволять переключаться на работу с какой-нибудь одной фазой. От этого рубильника я кидаю кабель на байпас. Дальше, APC работает от 3-х фаз, 1 фаза пропала(постоянное дело) APC ушел на батареи, кушает их себе спокойно - я подхожу к рубильнику, смотрю какая у меня фаза из оставшихся самая нормальная, переключаюсь на нее. Дальше я топаю к APC и включаю ему режим шунта(перед тем как он выключится совсем). Такая схема работать будет? |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-07-24 17:52:58
| 1. Не понял , у Вас заведены два различных фидера ? И если да , то что на обоих одновременно теряется фаза? 2. Например в трехфазной Symmetra при отсутствии одной фазы спокойно тянет на двух,правда пищит и фолтит. С SURT такой режим еще не проверял.
3 . Smart прав, что для таких мощностей лучше иметь ДГУ , с коэффициентом 1,5 ( 24 KW ) - спокойнее , надежнее и не придется бегать туда - сюда и без света сидеть.; 4. При таких планируемых соединениях обязательно соблюдение ротации фаз. 5. Для этой модели существует байпас панель SBPSU10K20HC1M1-WP ссылка . Возможно с ней будет удобнее и не придется лепить самопальный рубильник и изобретать велосипед. |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-07-24 18:10:23
| ДГУ лучше, чем не понятное "перекидывание фаз". Если ИБП питается от 3ф сети и останется только одна фаза, то его не переконфигурить в онлайне к однофазной версии. А как сделать из одной фазы три? - это очень очень сложно.... |
|
Haszser777
Гость
|
2009-07-24 18:12:40
| Скажем так, я весьма посредственный знаток электричества, поэтому фраза "два различных фидера" меня ставит в тупик... :) понимаю что может быть могу казаться идиотом, но что такое фидеры? мой SURT 20K при пропадании одной из фаз, кроме того, что пищит начинает кущать батареи(я тоже хотел бы, чтобы он работал от оставщихся 2-х но мне сказали, что так нельзя). Дальше что такое ДГУ и ротация фаз? И та байпас панель, как я посмотрел не позволит мне выбирать из 3 фаз 1 для подачи ее на байпас вход, так что пока остается только вариант этого велосипеда...
|
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-07-24 18:19:27
| ДГУ - дизель генератор. Ротация фаз ( чередование фаз) - просто посмотрите в поисковых системах. Просто, скажем, так определенное чередование фаз в 3ф сети - для этого берем электрика с прибором, чтобы сделать нужные измерения. Велосипед также делать не нужно, тем более без электрика. Электричество, не игрушка. |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-07-26 20:17:49
| Haszser777
Не в обиду! Все знать нельзя , лучше что б Вам помог разбирающийся инженер, а так и до беды не далеко, это ж не лампочку вкрутить Ладно еще с железякой!........ |
|
Haszser777
Гость
|
2009-07-27 09:15:28
| Да чего тут обижаться - все верно, но в принципе все что описываете - пока меня все устраивает(даже с моими скудными знаниями), все работы и велосипед делать буду не я(просто перед тем как обратиться к специалистам по электричке я должен сам понять, что можно сделать и как оно будет работать)генератор - это будет, но в перспективе... А вопрос с байпасом остался. Если я кину 1 фазу на байпас, будет работать APC в режиме байпас на 1 фазе, когда APC выставлен в режиме 3:1? А также я чуть не понял, APC контролирует то, что поступает на байпас или нет?(не даром же он может писать, что напряжение на байпасе не удовлетворяет условиям на него переключения) |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-07-28 11:43:12
| Вот в этом ответе ----> Smart 2009-07-24 18:10:23 "....Если ИБП питается от 3ф сети и останется только одна фаза, то его не переконфигурить в онлайне к однофазной версии...." и есть соль ответа. Ваш ИБП работает ЛИБО от одной фазы, и тогда если она отвалилась, то ИБП перейдет на работу от аккумуляторов, ЛИБО от трех фаз, и тогда если отвалилась хотя бы одна фаза ИБП перейдет на работу от аккумуляторов. Других возможностей работы для этого ИБП не предусмотренно. Городить переключение с фаза на фазу я бы не стал, все таки 16кВт это большая нагрузка и перекашивать фазы простым переключением рубильника, не есть гуд. Теперь немножко о байпасе. Байпас, это элемент, который позволяет подавать питание на нагрузку в случае необходимости отключения ИБП в силу его поломки или, например, необходимости проведения сервисного обслуживания. |
|
Haszser777
Гость
|
2009-07-28 15:10:51
| Я понял, по поводу 3 фаз к одному. Но вопрос по байпасу остался - когда APC работает в режиме 3:1 можно ли его переключить на байпас, когда на байпас подается одна фаза? Будет ли работать в таком режиме APC?(будет ли подана нагрузка выход) |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-07-28 15:17:51
| Как я понимаю, внутренний байпас в этом ИБП, переключит все нагрузку на первую фазу и не на какую другую. Батарейной поддержки не будет, стабилизации входного напряжения тоже не будет. |
|
Haszser777
Гость
|
2009-07-28 16:13:17
| Это будет если на байпас я ничего не подал(режим монтажа без отдельного байпаса), а если я туда кину отдельную фазу - то будет браться она и APC будет ее пропускать(не смотря на то, что на основном входе у него 3 фазы подано... так получается? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-07-28 17:53:46
| Внимательно прочитал документацию ссылка . На стр. 15 указанно что может быть раздельный 3ф вход и 1ф байпас, похоже что можно так подключить. (Вариант входной разводки 4
Трехфазный вход, однофазный выход,
с двусторонним питанием) |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-07-28 18:00:08
| Haszser777! Если Вы внимательно посмотрите руководство, в нем описаны 6 варианов входной разводки и Ваш "...если я туда кину отдельную фазу...." это вариант 4 "Трехфазный вход , однофазный выход ,с двусторонним питанием" , в этом подключении разъемы байпаса В-1,В-2, В-3 соединяются перемычкой. В вашем варианте 3 : 1 с односторонним питанием ( если правильно Вас понял,ельного байпасного подвода у Вас нет ) L - 1 соединяется с дополнительной перемычкой с В - 1, В -2 , В - 3. И при переходе в байпас вся нагрузка сядет на ПЕРВУЮ фазу. Поэтому и сечение кабеля не советую уменьшать , чревато ! Иных подключений быть не может и придумывать что - либо не стоит ! |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-07-28 18:25:59
| Как я понимаю, если входной фидер один, то нужно делать подключение по 3 варианту и все. При наличии на первой фазе входного напряжения, ИБП можно будет перевести на байпас. |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-07-29 10:40:21
| Все верно,Павел ! У друга Haszser777 ,как я понял из его сообщений ,подключение по варианту 3 .И ему желательна еще одна отдельная фаза.
|
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.