АвторТема:  Back-UPS Pro 650
inchZ
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 15/10/10
2010-10-15 10:28:03
Упс списали, заменили на RS800. Нам нужно переделать его в преобразователь 12-220, но он же не включится без 220. Можете помочь?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-10-15 12:50:06
Включится, у этого ИБП есть холодный старт. Нажмите и удерживайте кнопку включения, и в момент появления писка (2-3 сек), отпустите кнопку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-10-15 13:08:39
Наиболле на мой взгляд удачная модель для переделки)).передняя панель заменяется на крышку вырезанную от АТ БП ,с кулером посередине,кулер цепляется на питание любой из цифровых логических МС.Платка управления крепится на нее же с помощью стоек латунных от МВ.Дырочки под глазки и кнопочку просверлите. Провода сечением не менее 6мм2 с крокодилами подключаются вместо штатных ,затем их можно убирать в отсек батареи,когда ИБП не используется.Я его использовал для питание на даче освещения,телевизора и насоса.При мощности до 300 Ватт кулер оказался не нужен)).К недостатком отнесу большой ток ХХ ,более 0,8 А.Ну и ступеньки на выходе,хотя помех на телевизоре 3устц замечено не было,при питании через пилот.Без пилота меньше потребляемый ток и шум транса,но есть тоненькие рисочки на экране.Маленькая болгарка на 700W при питании от 75ач батареи пускается и работает нормально,но провода сильно греются,надо бы потолще.однажды перепутал друг крокодилы,в ИБП сгорели только предохранители,что меня порадовало.При попытке включить холодильник 105 Вт компрессор или садовый насос 450Вт (асинхронники однофазные ) защита срабатывает до выхода моторов на номинальные обороты.Возможно это связано с тем,что частота при холодном старте 60 Гц,так что имейте ввиду.Дренажник GRUNNDFOS 280 Вт пускается и работает нормально,и подача воды заметно больше,чем от сети,за счет более 3600 об вместо 3000 от сети.Дрели и перфораторы работают хорошо,болгарка с плавным пуском на 1800 вт раскручивается и даже режет,но при сильном надавливании срабатывает защита)).Так что рекомендую).
inchZ
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 15/10/10
2010-10-15 14:06:35
Пробовал по-разному жать кнопку. Не включается. К тому же его надо установить в автомобиле, а лазить каждый раз в багажник и жать кнопку не удобно)))) Мож можно как-нибудь релешки принудительно перемкнуть, чтоб включить питание с батареи?
inchZ
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 15/10/10
2010-10-15 14:31:34
И точно, влючается без 220!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-10-15 20:23:37
Надо проводки длинные сделать к кнопке и все.Там реле не участвуют при работе от батарей и никак не влияют,все програмно.Не разбирался,возможно какую-то ногу проца надо на землюпосадить.У меня подгоревший проц есть,так вот работает сразу).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям