APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  sua5000rmi5u. Должен ли он включаться без аккумуляторов?
Sidon45
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 09/07/19
2019-09-08 12:35:13
Добрый день, подскажите пожалуйста, вздулись аккумуляторы данного ИБП, и он перестал работать. До замены акб хотелось бы проверить ИБП на работоспособность. Должен ли он включаться и работать без аккумуляторов?
Sidon45
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 09/07/19
2019-09-11 14:25:11
Разобрался), должен включаться. Подкинул 4 акб включение и заряд есть. Вопрос другой, какую ему профилактику ему провести?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-09-12 15:41:08
Почистить, проверить кулеры , проверить крепление кабелей к алюминиевым теплоотводам, если не старше 10 лет. Отрегулировать измеряемые параметры, проверить регистры и установить дату замены акб.
Sidon45
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 09/07/19
2019-09-13 06:54:27
Что я пишу, без батарей не должен включаться. Спасибо за ответ. На замену кулер 24В, сдох подшипник. Входное, выходное напряжение правильно показывает, нагрузку занижает процентов на 10, по apcfix, как я понял нормальное явление, какие ещё параметры посмотреть? Напряжение заряда акб? Сколько оно должно быть?
Sidon45
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 09/07/19
2019-09-13 07:03:12
Выбираю акб, в технических характеристиках на этот ибп значатся rbc55 2 шт., а тут 4 отсека для этих батарей, заявленное время работы при определенной нагрузке он на 4-х батареях будет держать или на 2-х?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-09-13 20:30:04
Занижает при 100%? Полная мощность может быть в ваттах и вольтамперах , в apcfix могут быть проблеммы с расчетом.Погрешность 10 % норм., особенно до 30 %.
rbc55 - 4 ре АКБ в составе, 2X2.
Sidon45
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 09/07/19
2019-09-14 18:07:29
Нагрузка такая: Нагреватель 1кВт и две лампочки по 95В, это меньше 30%.
Sidon45
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 09/07/19
2019-09-20 06:13:50
Заказал акб, делаю профилактику. Проверяю конденсаторы на ёмкость и еср. Подскажите, стоит ли менять конденсаторы при нормальной емкости и еср? Или может какие-то часто выходящие из строя от времени? Серийник ибп js0802010554, с 2010г.в.?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-09-24 17:07:00
Мелкие на плате , 22 и 33 мкФ , бутстрепные и - 8 вольт , если параметры в норме , нет смысла, очень сильно зависит от конкретной марки, есть 20 лет работают, а есть дохнут через 3-5..
doost
Участник


Тем: 11
Сообщений: 73
На форуме с 04/04/17
2019-09-25 19:12:23
Сделайте пожалуйста фото коннектора RJ 45 , который в переднюю панель включается. Оч нужно порядок проводов в коннекторе восстановить .
Sidon45
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 09/07/19
2019-09-25 20:50:25
Извиняюсь), но не понятно перечисленные конденсаторы менять или нет смысла при нормальных параметрах?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-09-25 21:35:20
А пост 2019-09-24 17:07:00
Весь прочитать не осилили,?
Sidon45
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 09/07/19
2019-09-26 17:34:27
Прочитал полностью), спасибо! Получается эти конденсаторы нет смысла менять. А как быть с тремя большими?
Sidon45
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 09/07/19
2019-09-26 17:35:24
Фото коннектора RJ 45 по ссылке https://yadi.sk/d/awER211vA1Ukjw
doost
Участник


Тем: 11
Сообщений: 73
На форуме с 04/04/17
2019-09-27 11:25:31
Спасибо большое за фото!!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям