Александр
Гость
2011-05-10 21:17:39
Возможна ли параллельная работа двух источников бесперебойного питания??
Александр
Гость
2011-05-10 21:22:08
модель smart-ups 3000. На энерго объекте собрана схема, при которой возможно включение двух безперебойников в параллель. Насколько я понимаю внутри происходит развязка эл.сети, всё ли нормально будет с фазировкой?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-10 21:52:09
Я думаю ,что это закончится плачевно,причем не из-за фазировки,а из-за разного времени переключения с батареи на сеть,к примеру.Из-за различий в настройках,будут течь уравнительные токи,когда окажется,что один ИБП будет питать всю нагрузку,к примеру,да еще мощность будет уходить во входную сеть.Так что советую увеличить мощность ИБП до 5 ти или 7,5 Ква и оставить один ИБП,или разделить выходные цепи.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-05-12 07:57:37
Образцовая синусоида должна быть синхронизирована в обеих ИБП. Правильно сфазировать - не проблема, а для синхронизации синусоиды, в источники, позволяющие параллельную работу, ставятся специальные интерфейсы связи между ИБП.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2011-05-13 14:22:51
Ну и я свои 5 копеек внесу. На сегодняшний день параллельная работа возможна в Smart-UPS VT ссылка , MGE Galaxy 3500 ссылка , MGE Galaxy 5000 ссылка , MGE Galaxy 7000 ссылка , MGE Galaxy 9000 ссылка
Joker
Гость
2011-07-13 00:39:52
Добавлю копеечку MGE Galaxy 6000 (самый, самый ИБП, НЯ!)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям