2011-05-10 21:17:39Возможна ли параллельная работа двух источников бесперебойного питания??
Александр
Гость
2011-05-10 21:22:08
модель smart-ups 3000. На энерго объекте собрана схема, при которой возможно включение двух безперебойников в параллель. Насколько я понимаю внутри происходит развязка эл.сети, всё ли нормально будет с фазировкой?
Я думаю ,что это закончится плачевно,причем не из-за фазировки,а из-за разного времени переключения с батареи на сеть,к примеру.Из-за различий в настройках,будут течь уравнительные токи,когда окажется,что один ИБП будет питать всю нагрузку,к примеру,да еще мощность будет уходить во входную сеть.Так что советую увеличить мощность ИБП до 5 ти или 7,5 Ква и оставить один ИБП,или разделить выходные цепи.
Образцовая синусоида должна быть синхронизирована в обеих ИБП. Правильно сфазировать - не проблема, а для синхронизации синусоиды, в источники, позволяющие параллельную работу, ставятся специальные интерфейсы связи между ИБП.
Ну и я свои 5 копеек внесу. На сегодняшний день параллельная работа возможна в Smart-UPS VT ссылка , MGE Galaxy 3500 ссылка , MGE Galaxy 5000 ссылка , MGE Galaxy 7000 ссылка , MGE Galaxy 9000 ссылка
Joker
Гость
2011-07-13 00:39:52
Добавлю копеечку MGE Galaxy 6000 (самый, самый ИБП, НЯ!)