2017-02-03 21:42:39Реально ли изменить хотя бы одно из значений в данном ибп APC Back-UPS CS 650VA.
Напряжение заряда акумов с 13,6 до 14,2
Сменить отключения ибп при разряде акумов с 11,5 до 11 вольт.
Поднять ток заряда акумов.
1-можно,изменив сопротивление делителя на tl431 ,только зачем?Это приведет к резкому сокращению срока службы АКБ.
2-В данном ИБП отключение происходит при напряжении около 9.5-9.8 В ,так что или вопрос метрологии,или надо ремонтировать сам ибп.
3-ток заряда составляет около 0,8А и определяется емкостью АКБ.На этот ток и расчитана схема зарядника,иначе придется увеличивать обьем трансформатора заряда и охлаждать ключевой транзистор.