APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - программное обеспечение


АвторТема:  Настройка PowerChute Business Edition 9.0.1
NoIZz
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 07/12/12
2012-12-07 01:24:38
Добрый день! Не могу до конца понять, как правильно настроить агента (ставлю только его и настраиваю через веб-интерфейс). 1. Runtime Remaining Threshold - это время которое осталось до разрядки батарей или время работы UPS на батареях до начала выключения системы? 2. Low Battery Signal - это время, через которое начнется выключение, в случае, если батарея разрядилась раньше ожидаемого? 3. OS Shutdown Duration - это время через которое произойдет выключение выходов UPS после начала процедуры выключения системы? Все дело в том, что: Есть UPS SUA2200RMI2U В настройках агента, при полном заряде батарей и нагрузке 17.5% (калибровка была произведена), агент показывает Runtime Remaining 57 Minutes. В Shutdown Settings следующие значения: 1. Runtime Remaining Threshold - 15 min 2. Low Battery Signal - 2 min 3. OS Shutdown Duration - 630 seconds Но! В 16:56 было отключение электричества. А в 17:01 уже Time On Battery Threshold Exceeded и стартует выключение. При этом очередная калибровка показала что UPS спокойно держит сервер больше получаса. При этом почему-то ставит Runtime Remaining 57 Minutes. Можно обьяснить поподробнее ))) Спасибо!!!
NoIZz
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 07/12/12
2012-12-07 03:27:27
Кажется понял Time On Battery Threshold - в разделе Actions - сколько работать на батареях ))) А Runtime Remaining Threshold - это на случай - если Runtime окажется меньше этого значения - нужно вырубить систему - и время на вырубание устанавливается тут Единственное - никак не догоняю Low Battery Signal и OS Shutdown Duration
olav
Участник


Тем: 10
Сообщений: 41
На форуме с 02/01/15
2015-01-12 22:52:05
В статусе батареи есть такой пункт Battery Pack Count со значением (1) .Если к блоку подключена дополнительная внешняя батарея какое значение должно стоять? и тамли я это смотрю?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-01-13 12:15:33
Да там, но нужно смотреть описание на дополнительную батарейку (модель указанна на наклейке со штрих кодом). ссылка для разных ИБП разный алгоритм счета. Например для SURT192XLBP ссылка
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-01-13 12:22:20
И вопрос, какая дополнительная батарейка подключена?
olav
Участник


Тем: 10
Сообщений: 41
На форуме с 02/01/15
2015-01-13 12:43:37
Єто целая история. я так и не нашел корпус SU48RMXLBPпришлочь включать кулибина, сейчас готовлю видео в ютуб.Корче кратко попытаюсь обьяснить: взял 8 батарей 12в 17а. разделил их таким образом:Взял єти батареи и соеденил их по 4 штуки последовательно. У меня получились две батареи по 48в 17а.Потом соеденил их между собой паралельно и получил 48в 34а. и втыкнул в УПС SU 2200 RMXLINET. значительно увеличилось время работы от ,АКБ при нагрузке 17% 168часов. (Да батареи не новые)
olav
Участник


Тем: 10
Сообщений: 41
На форуме с 02/01/15
2015-01-13 12:44:29
168минут сори
olav
Участник


Тем: 10
Сообщений: 41
На форуме с 02/01/15
2015-01-13 12:47:15
если ставлю Battery Pack Count со значением (1) значение 2 то выходит в два раза больше я просто немогу понять что это за значения, это значение 1 внутрення батарея или это уже внешняя?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-01-13 13:58:55
т.е. у Вас получилась одна SU48RMXLBP (в ней как раз 8 шт. 12V17AH). Насколько я помню, для SU2200RMINET Battery Pack Count без доп. батарее = 0, поэтому в Вашем случае нужно указать 1.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-01-13 14:00:29
Модельку ИБП не ту указал, конечно SU2200RMXLINET.
olav
Участник


Тем: 10
Сообщений: 41
На форуме с 02/01/15
2015-01-13 14:53:56
спасибо это и хотел выяснить
olav
Участник


Тем: 10
Сообщений: 41
На форуме с 02/01/15
2015-01-20 01:37:16
К SU2200XLINET подключены 2 батареи SU48XLBP какое значение должно стоять в разделе Battery Pack Count
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-01-20 12:59:00
это следующий вопрос, не связанный с предыдущим?
pacheng
Участник


Тем: 2
Сообщений: 15
На форуме с 22/05/13
2015-02-03 13:29:45
Как увидеть агента АРС, я его устанавливаю он запускается, но я его вижу только в службе компьютера больше он ни где не отображается?????
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.