2012-12-07 01:24:38 Добрый день!
Не могу до конца понять, как правильно настроить агента (ставлю только его и настраиваю через веб-интерфейс).
1. Runtime Remaining Threshold - это время которое осталось до разрядки батарей или время работы UPS на батареях до начала выключения системы?
2. Low Battery Signal - это время, через которое начнется выключение, в случае, если батарея разрядилась раньше ожидаемого?
3. OS Shutdown Duration - это время через которое произойдет выключение выходов UPS после начала процедуры выключения системы?
Все дело в том, что:
Есть UPS SUA2200RMI2U
В настройках агента, при полном заряде батарей и нагрузке 17.5% (калибровка была произведена), агент показывает Runtime Remaining 57 Minutes.
В Shutdown Settings следующие значения:
1. Runtime Remaining Threshold - 15 min
2. Low Battery Signal - 2 min
3. OS Shutdown Duration - 630 seconds
Но!
В 16:56 было отключение электричества.
А в 17:01 уже Time On Battery Threshold Exceeded и стартует выключение.
При этом очередная калибровка показала что UPS спокойно держит сервер больше получаса. При этом почему-то ставит Runtime Remaining 57 Minutes.
Можно обьяснить поподробнее )))
Спасибо!!! |
|
NoIZz
Участник

Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 07/12/12 |
2012-12-07 03:27:27
| Кажется понял
Time On Battery Threshold - в разделе Actions - сколько работать на батареях )))
А Runtime Remaining Threshold - это на случай - если Runtime окажется меньше этого значения - нужно вырубить систему - и время на вырубание устанавливается тут
Единственное - никак не догоняю
Low Battery Signal
и OS Shutdown Duration |
|
olav
Участник

Тем: 10 Сообщений: 41 На форуме с 02/01/15 |
2015-01-12 22:52:05
| В статусе батареи есть такой пункт
Battery Pack Count со значением (1) .Если к блоку подключена дополнительная внешняя батарея какое значение должно стоять? и тамли я это смотрю? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2015-01-13 12:15:33
| Да там, но нужно смотреть описание на дополнительную батарейку (модель указанна на наклейке со штрих кодом). ссылка для разных ИБП разный алгоритм счета. Например для SURT192XLBP ссылка |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2015-01-13 12:22:20
| И вопрос, какая дополнительная батарейка подключена? |
|
olav
Участник

Тем: 10 Сообщений: 41 На форуме с 02/01/15 |
2015-01-13 12:43:37
| Єто целая история. я так и не нашел корпус SU48RMXLBPпришлочь включать кулибина, сейчас готовлю видео в ютуб.Корче кратко попытаюсь обьяснить:
взял 8 батарей 12в 17а. разделил их таким образом:Взял єти батареи и соеденил их по 4 штуки последовательно. У меня получились две батареи по 48в 17а.Потом соеденил их между собой паралельно и получил 48в 34а. и втыкнул в УПС SU 2200 RMXLINET. значительно увеличилось время работы от ,АКБ при нагрузке 17% 168часов. (Да батареи не новые) |
|
olav
Участник

Тем: 10 Сообщений: 41 На форуме с 02/01/15 |
2015-01-13 12:44:29
| 168минут сори |
|
olav
Участник

Тем: 10 Сообщений: 41 На форуме с 02/01/15 |
2015-01-13 12:47:15
| если ставлю Battery Pack Count со значением (1) значение 2 то выходит в два раза больше я просто немогу понять что это за значения, это значение 1 внутрення батарея или это уже внешняя? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2015-01-13 13:58:55
| т.е. у Вас получилась одна SU48RMXLBP (в ней как раз 8 шт. 12V17AH). Насколько я помню, для SU2200RMINET Battery Pack Count без доп. батарее = 0, поэтому в Вашем случае нужно указать 1. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2015-01-13 14:00:29
| Модельку ИБП не ту указал, конечно SU2200RMXLINET. |
|
olav
Участник

Тем: 10 Сообщений: 41 На форуме с 02/01/15 |
2015-01-13 14:53:56
| спасибо это и хотел выяснить
|
|
olav
Участник

Тем: 10 Сообщений: 41 На форуме с 02/01/15 |
2015-01-20 01:37:16
| К SU2200XLINET подключены 2 батареи SU48XLBP какое значение должно стоять в разделе Battery Pack Count |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2015-01-20 12:59:00
| это следующий вопрос, не связанный с предыдущим? |
|
pacheng
Участник

Тем: 2 Сообщений: 15 На форуме с 22/05/13 |
2015-02-03 13:29:45
| Как увидеть агента АРС, я его устанавливаю он запускается, но я его вижу только в службе компьютера больше он ни где не отображается????? |
|
|