Tech
Гость
2011-03-31 09:53:05
Здравствуйте. Имеется такая проблема с APC Back-UPS ES 700 - при отключении света начинают пищать не умолкая (один длинный зацикленный писк). Аналогичная ситуация может возникнуть и при включении ИБП, причем на 2-х одновременно, которые используются для бесперебойной работы касс в магазине (терминал, касса, фискальный регистратор, считыватель штрих кодов). Избавиться от этого писка помогает только отсоединение батарей. Их замена ничего не дает, прозвонка основных силовых элементов каких-либо проблем не выявила. В другом месте с подобной нагрузкой данные ИБП работают на ура. В чем может быть проблема?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-03-31 17:04:23
В отсутствии надежного заземления ,а так-же температурно-влажностном режиме в помещении.Так-же возможно необходим профилакический ремонт,если ИБП более 2х лет.
ptolomay
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 30/04/11
2011-04-30 12:49:47
У меня та же проблема. Писк проходит сам приблизительно через час, если бесперебойник воткнут в розетку. Или при отсоединении акб (назад присоединяю - опять пищит). Но если на него что либо включить в режиме бекапа, начинает снова орать. Писк характерный, перемешанный с зумом. Если подключать потребители малой мощности (телик 12 вт) - работает нормально.
ptolomay
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 30/04/11
2011-04-30 12:56:28
Правда, телик проработал недолго, минут 10... Может батарея севшая, но почему красная лампочка риплейс батери не загорается.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-30 22:46:29
Устал писать,промыть плату спитром тщательно,высушить феном,если не помогло,сменить все мелкие электролиты.Само проходит,когда ИБП прогреется ....потом со старением,если не отремонтировать вообще проходить перестанет и сгорят 2 транзистора.Если заморачиваться лень,то тащить в ремонт.
vovan-v-v@mail.ru
Гость
2011-05-12 22:55:41
У меня была та же проблема, Back-UPS ES 700 отработал три года.Потом начался постоянный хриплый писк, нужно было выдёргивать из сети и скидывать клеммы с акб. Вылечил!!! Заменой ёмкости 4,7 мкф/50в она там единственная!!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям