Автор | Тема: upgrade AP9617 to AP9619  |
Юрий
Гость
|
2008-12-03 20:54:21 Подскажите что нужно что бы из 17 получить 19? А то приобрели, скрутили вместе - вставили в Symmetra LX - не нашла связь с ИБП. Перепрошил под Symmetra, ИБП видит, внутреннюю температуру показывает, но в About пишет 9617 и соответственно внешнего датчика температуры не видит... Подскажите как её правильно проапгрейдить до 19? |
|
Pavel Menakhin
Команда APC

Тем: 0 Сообщений: 93 На форуме с 00/00/00 |
2008-12-04 10:21:48
| Добрый день.
Я правильно понял, что вы уже приобрели апгрейд-кит AP9619U? Если нет, то это - решение вопроса. Если уже купили, установили в строгом соответствии с инструкцией и не работает, то опишите ваши действия при установке, какая прошивка, данные по ИБП и карте.
|
|
Юрий
Гость
|
2008-12-04 16:27:35
| Приобрели AP9617 и AP9619U. Собрал согласно прилагаемой инструкции вместе. ИБП Symmetra LX 16000 Firmware Revision: 267.506.I.
Карточка пишет в Administration>General>About:
Model Number: AP9617
Hardware Revision: A10
Application Module
Name: sy
Version: v3.5.8
APC OS (AOS)
Name: aos
Version: v3.6.1 |
|
Юрий
Гость
|
|
shaynur
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 02/10/08 |
2009-02-13 14:59:23
| Что решение проблемы закончено?!!!
А где ответ?
У меня подобная проблема. Symmetra PX 40. установил вместо штатной карты, новую приобретенную AP9619, но симетра ее не видит, скачал прошивку для карты, но остановился на вводе пароля и пользователя, apc apc не подходит. как быть? |
|
dan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 23/12/09 |
2009-12-23 11:42:26
| Ага. Есть вопрос даже посерьезнее. Вообще не пойму каким образом увидеть датчик и подключится к нему.
Smart-UPS RT 6000 XL
Model Number: AP9619
Hardware Revision: A10
Application Module:
Name: sumx
Version: v3.5.8
APC OS (AOS):
Name: aos
Version: v3.6.1 |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-12-23 11:49:45
| Если датчик температуры подключен, то он автоматически появляется в веб-интерфейсе. ссылка
Если нет, то проверить надежность подключения разъема датчика к самой плате сетевого управления. Если не поможет, подробную инфу прислать в Поддержку ( с контактами) |
|
dan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 23/12/09 |
2009-12-23 11:54:15
| ссылочку на инструкцию кинте хотя бы. инструкция для датчика AP9512(именно такой у меня имеется) ссылается на расположение всех инструкций в руководстве, прилагаемом вместе с датчиками AP9520 и ещё каким-то. Там в свою очередь кроме как по физическому подключению, никакой инфы нет. |
|
dan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 23/12/09 |
2009-12-23 11:55:08
| Благодарю. Буду копаться. |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-12-23 12:33:03
| Ссылка выше на работающую плату. На сайте есть инструкция для AP9619
ссылка
Поставили и работает. Не работает - в Поддержку |
|
dan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 23/12/09 |
2009-12-23 12:45:29
| Еще раз благодарю. Хоть какая-то уверенность появилась. |
|
dan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 23/12/09 |
2009-12-23 12:49:03
| как решу проблему, напишу, в чем суть была. |
|
|