Blacker
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/11/09
2009-11-19 16:33:03
Всем доброго времени суток. Имеется сабжевый ИБП (не включавшийся ни под каким видом) , в котором после осмотра были обнаружены и заменены сгоревшие один силовой транзистор и конденсатор в его цепи. После сборки и включения начало твориться НЕЧТО - почти сходу загорается "Х" вместе с комбинацией 00100 на столбце батарей, потом ИБП пытается переключится в онлайн на инвертор (загорается кратковременно Онлайн от сети и слышно зудение трансов), через секунды 2...3 сваливается в байпас (с включением соответствующего индикатора), при этом одновременно снова загорается "Х" вместе с 00100 на столбце батарей... И так циклически. При подключенной внешней сети ИБП выключить не получается - спустя секунд 5 включается сам с вышеописанной ошибкой, полностью выключить получается только при работе на батареях. Начальный вопрос вот в чем - что именно означает fault-комбинация "Х" + 00100 на столбце батарей? В какую сторону копать (компаратор, инвертор,...) ?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-11-19 16:42:09
комбинация "Х" + 00100 на столбце батарей означает "PFC failur". Так объяснили мне из АРС по телефону.
Blacker
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/11/09
2009-11-19 16:58:26
Спасибо. А поподробнее можно про аббревиатуру, а то сходу не могу сориентироваться - PFC это что именно? процессорный блок управления, или...? ЗЫ: ИБП уже не гарантийный, так что ремонт ведется исключительно на компонентном уровне :)
Blacker
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/11/09
2009-11-19 17:03:08
либо имеется ввиду именно цепь коррекции мощностного фактора?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-11-19 17:48:19
Вообще то отключение PFC это следствие другой проблемы в ИБП, например с DC. Однако, онлайн ремонт не предусматривается. Дорога в СЦ, это самое правильное ( если за время локального ремонта, другие компоненты не попортились)...
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-11-20 07:24:01
Blacker : в каком городе находитесь ?
Blacker
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/11/09
2009-11-20 09:04:13
От Екатеринбурга далеко... :))) Украина, Киев.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-11-20 14:23:30
Жаль...
st72f63
Гость
2009-11-20 18:38:29
На Оболони сервис в Киеве
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям