2009-05-14 15:06:02После подачи питания на нагузку, ИБП подает питание на нагрузку и работает в режиме "От Батареи". Как сделать, чтобы работал от сетевого питания
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07
2009-05-14 17:31:02
Евгений ! Вы бы хоть что то о вашей LX сообщили - вариант подключения - данные из меню Status , сообщения в Logging, что в Setup по частоте. Какие сообщения выдает А так ,из области предположений - ей может не нравиться входная сеть по напряжению или частоте, может не видить ее. Но такое обычно сопровождается соответствуюшими сообщениями на PowerView.
Joker
Гость
2009-05-14 17:36:35
Я наверное напишу смешную вещь, но наверное надо подать питание на вход ИБП. И вообще кто проводил ПНР для Вашего ИБП, в смысле авторизованный ли специалист ??? Проверьте есть ли напряжение на входном кабеле системы ? Включен ли автомат слева от Power View ?
Joker
Гость
2009-05-14 17:45:50
Ага на Power View должен гореть красный светодиод (Fault) и на экране что то вроде mains (bypass) ... outside tolerance . Установок в ИБП не так много - частота и выходное напряжение. Так что если ПНР делал специалист - то все должно быть правильно подключено и настроено.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2009-05-14 19:34:46
Я и не стал спрашивать о естественной " смешной вещи ". Евгений , На PowerView в стартовом экране есть информация о входном напряжении, если там 000 vin проверяйте подведенную сеть , входной автомат 100 А. Да и инструкцию почитайте.