2014-07-03 09:47:25Добрый день. Как правильно
выполнить калибровку новой,
купленной батареи?
Пробовал включать в Power
Shute режим калибровки при
100% заряде аккумуляторов
(при этом и с отключением
внешнего питания и без
отключения), также менял
нагрузку с 15-43%, ничего не
помогает-разряжается в работе
за 17 минут при нагрузке 170Вт.
Нужны чёткие
последовательные действия.
Нужно ли отключать USB во
время калибровки
аккумуляторов? Или
использование Power shute не
достаточно для восстановления
здоровья UPS? Источник
бесперебойного питания был
куплен в 2010 году честно
отработал до 2014 и попросил
заменить батарею.
Malinka
Участник
Тем: 0 Сообщений: 239 На форуме с 07/10/13
2014-07-03 11:59:57
ДД. Процедура ручной калибровки батарей для источника бесперебойного питания.
Последовательность проведения калибровки:
1) Подключить к источнику не менее 30-40% некритичной нагрузки;
2) Отсоединить интерфейсные кабели, а также отключить источник от сети. В случае, если в источнике установлена плата сетевого управления ОБЯЗАТЕЛЬНО извлечь ее;
3) Оставить источник работать до полного разряда батарей (отключения) и засечь время работы от батарей;
4) Подключить источник к сети и оставить заряжаться 3-5 часов.
5) Включить ИБП и подсоединить интерфейсные кабели.
Если используется ПО, пожалуйста, уменьшите Low battery signal time, так чтобы Runtime был больше этого значения.
Но если батарея фактически не держит, то это проблема с батареей, а не с ИБП.
Новая батарея,неизвестно сколько лежавшая у продаванов пассивируется (если есть бирка со штрих кодом на батарее,то озвучьте ее) ,поэтому.1-включаем ИБП от батареи без нагрузки и ждем пока разрядится.2 Ставим не менее чем на 24 часа на зарядку3.Далее деййствуем по описанию Малинки,если время недостаточно,повторяем с моего пункта 1.Если за 3 раза желаемый результат не достигнут,или прирост времени работы недостаточен,заменить батарею на исправную ,ну или более свеждую.