APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Востановление батарейных блоков APC Symmetra LX
telemax
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 12/04/11
2011-04-12 05:28:49
Здравствуйте, возможно повторюсь, но судя по датам тема давно не поднималась. Может что изменилось с тех времен. Есть интерес восстановить батарейные блоки на APC Symmetra LX. У нас в организации 2 таких зверя по 8 Квольт. Хотелась бы что-то сделать с пресловутым EEPROM внутри блока чтобы при замене акумав на новые симетра на них не ругалась. Задам наверно тупые вопросы. 1. Чем их вообще прошивать, по средствам какого программатора, через какой интерфейс, какой программой. 2. Надо ли разбирать блок и отпаивать память. 3. Как считать (скопировать) состоянии памяти новой батареи. Жду ваших ответов.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-04-12 07:37:57
В каком городе находитесь ?
telemax
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 12/04/11
2011-04-12 07:54:56
В том-то и дело что нахожусь в хабаровске. Обратились к единственному оф.Представителю APC у нас, они сказали что стоить это будет 13 т.р. примерно, и то не факт они такое никогда не делали. А батарея новая стоит 22т.р. Вот и охото самомтоятельно научиться востанавливать.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-04-12 09:57:07
Потренируйтесь сначала на кошках, прежде чем не зная матчасти (хотя бы минимального : теорию процессов заряда-разряда АКБ, что такое АЦП, токовые шунты и пр.) ремонтировать 8-киловаттный источник.
telemax
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 12/04/11
2011-04-12 10:22:39
Вот только умничать не надо, спросил помоему конкретные ввещи. если нечего посоветовать то и не надо переписывать через запятую фразы из словаря.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-12 11:53:58
telemax,как говорится,флаг в руки,можете из новой батарейки переписать.только учтите,это не картридж от EPSON.Как-то работать будет,но как и когда откажет,вам никто не скажет.При неправильной информации о токовом шунте,к примеру,сигнал BB может очень быстро вернуться...ну или наоборот,при мнимом оставшемся времени работы ИБП неожиданно отключится.Да и иметь несколько блоков батарей с одинаковыми серийниками в одном устройстве не так все одназначно.Если Вы ждете,что Вам скажут,какой бит сменить в прошивке,то тут облом,во первых он не один,во вторых в поцессе работы адаптируются параметры.(Если обьяснить понятнее,то конкретный модуль адаптируется под конкретный ИБП с учетом его старения).Это возможно лишь в одном случае,если Вы успели слить дамп с батареи до установки в ИБП.Кроме того есть требования и к самим элементам батарей по емкости,внутреннему сопротивлению ,напряжению хх и току саморазряда ,несоблюдение их,опять же резко снижает надежность ИБП и срок службы блока до замены.Поэтому правилный путь-переработка дампа от Вашего конкретного блока,но по стоимости и трудоемкости мне кажется новый модуль дешевле обойдется,учитывая долю стоимости цены ИБП в стоимости защищаемого оборудования,и особенно информации.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2011-04-12 13:23:51
"Может что изменилось с тех времен." Да изменилось.
telemax
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 12/04/11
2011-04-12 14:07:21
telemax,как говорится,флаг в руки,можете из новой батарейки переписать. Вот я и хочу пройти с флагом в руках. Двух серийников в одной симетре не будет так как их две. новый блок для одной будет донором для другой. Вот только как физически скопировать память из одной и зашить в другую. Какой программой. Все риски я конечно же беру на себя. Все сложности тоже представляю. Просто не сталкивался с тем как программируются эти блоки.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-04-12 15:17:10
Например Poniprog , все просто и сменные адптеры описаны . В сети найдете . Считывается и пишется просто.
telemax
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 12/04/11
2011-04-12 15:34:14
Скажите, а 93C66B обязательно выпаивать из платы батареи? нет это конечно не сложно, в этом то и был основополагающий вопрос просто не очень удобно. Я думал можно как то через интерфейс блока подцепиться. Если какой-то подобный вариант есть прошу описаться.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-04-12 17:54:23
Как помнится на первых она съемная была на разъеме , может на последних впаивать стали . Давно лазить в них не доводилось
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-12 21:58:20
Можно просто зацепить на LPT,программаторов для SEEPROM LPT тож поиском полно найти можно.Цепляетесь щупами на микросхему и вперед.У меня ластик есть с 8мью иголками воткнутыми,к ним провода и в программатор.Только непонятно,зачем танцы с бубнами,если проще купить новый?Можно и через разьем,но при условии что шкаф есть от ненужной симметры,как Вы цепляться собираетесь к мелким ножкам?
telemax
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 12/04/11
2011-04-13 07:50:04
Всем спасибо за помошь. Может еще у кого какие советы будут.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-13 23:18:04
Есть потрясный совет,менять батарейки чуточку раньше,чем сигнальчик появится))).
telemax
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 12/04/11
2011-04-14 01:01:35
Купили новые батареи, поставили их. Ничего не предвещало беды. Вдруг прошли 2 или 3 переключения на подстанциях. И вот тбе результат. Серверная потухла, батарейные блоки показывает как дохлые.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-04-14 01:52:55
Новые SYBT или аккумуляторы поменяли? Может первые по складам больше года прятались ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-14 15:12:52
Вот именно такой результат будет при невнимательном отношении к набиваемым батареям,например,даже если Вы поленитесь поменять межбатарейные перемычки.Долго лежавшие на складах требуют зарядки повышенным напряжением или тренировки!Разрядом с минимальной нагрузкой,вот потом ,когда они повторно зарядятся,нагрузку можно увеличить.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2011-04-14 17:14:15
Вот и мне что то кажется, что эксперименты лучше не на боевом ИБП, который держит серверную, или я что то путаю?
telemax
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 12/04/11
2011-04-15 01:13:07
Ставили новые SYBT. Никаких эксперементов не было. Переключения были на подстанции. Спасибо за совет по в воду в эксплуатации новой батареи.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-04-15 07:39:49
telemax : огласите пожалуйста серийные номера "новых" батарей...
zampolit
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 26/01/16
2016-02-26 08:59:24
Здравствуйте уважаемые участники форума. Есть у кого нибудь микропрограмма с заведомо рабочего модуля (прошивка с 93с66b) почта zampolitx_85@mail.ru Буду рад любой помощи. Заранее спасибо!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-02-26 13:49:08
А чем она Вам поможет?Прошивка зависит и от конкретного экземпляра платы батарейного монитора и от типа используемых АКБ. Могу только сгенерить прошивку по старой для указанной марки АКБ,но она будет привязана именно к БМ откуда была слита.При перестановке на другую БМ. 1- Она изменится 2-Работа гарантирована быть не может по причине неправильного измерения остаточной ёмкости АКБ на другом БМ
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-02-26 13:56:07
После 2010 года выпуска ,если нет колодок.с чипы.запаяны,даёте плату ,тогда правлю мозги без разбора .Можно и удаленно поправить,но остается вопрос о разглашении информации))) Удаленно не смогу Изменить тип и ёмкость АКБ
ReloadXP
Участник


Тем: 4
Сообщений: 15
На форуме с 07/11/18
2020-09-29 15:00:55
Делаю все работы удалённо, быстро и качественно! ) Пишите в ЛС.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.