APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Проблема с SURT5000XLI после замены АКБ
user56786579
Участник


Тем: 5
Сообщений: 1
На форуме с 29/10/14
2018-01-23 11:51:45
На SURT5000XLI загорелась красная лампа необходимости замены АКБ. Им действительно давно
пора уже было помирать. Поставили новые CSB GP 1245.
Красная лампа продолжает гореть и теперь мигает вся шкала заряда АКБ. Тесты не проходят,
калибровку сделать не даёт.

Status
Last Battery Transfer: Unacceptable utility voltage rate of change
Internal Temperature: 25.7°C
Runtime Remaining: 0 minutes
Power
Input Voltage: 234.7 VAC
Output Voltage: 229.3 VAC
Input Frequency: 49.99 Hz
Load
Load Power: 69.0 %Watts
Apparent Load Power: 51.0 %VA
Load Current: 11.90 Amps
Battery
Capacity: 100.0 %
Battery Voltage: 218.1 VDC
External Batteries: 1

В логах:
3 Critical Alarms Present
Self-Test Failed
Replacement Battery Needed
Discharged Battery

17.01.2018 22:09:29 UPS: A low battery condition no longer exists.
17.01.2018 22:09:29 UPS: No longer on battery power.
17.01.2018 22:09:27 UPS: The battery power is too low to continue to support the load; the UPS will
shut down if input power does not return to normal soon.
17.01.2018 22:09:27 UPS: On battery power in response to an input power problem.
14.01.2018 18:53:56 UPS: Failed a self-test.

Это действительно батареи левые или ИБП дурит ? Если чо, АКБ брали в НИКСе.

P.S. При замене батарей смутило, что клеммы перемычек очень хлипко сидят на клеммах батарей.
Но оно и на родных так было. Может быть в этом причина ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-01-23 15:23:42
Батареи в данном ибп заменяются картриджем RBC44.замена элементов не предусмотрена.
Если все таки сами, то акб должны иметь внутреннее сопротивление не хуже 0,016-0,020 Ом .Клемы подлежат замене или в крайнем случае ревизии с заменой ослабших,с поврежденикем фиксирующего язычка или окисленных.Батареи должны быть из одной партии ,одного напряжения хх ,внутреннего сопротивления и тока саморазряда.
Батарея CSB GP 1245 имеет недостаточную емкость при кратковременном режиме разряда , поэтому будет диагностироваться, как неисправная.Рекомендуемая АКБ BP5-12 или HR1221W
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям