Тема: APC Smart-UPS SUA1000I не переходит в on-line
AlexPN
Гость
2008-12-02 08:48:08Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с данным ИБП. При попытке включения ИБП от сети начинают моргать все 6 индикаторов на передней панели. От АКБ бесперебойник запускается в штатном режиме и выдают на выходах 220 В. Если в этом случае подать на вход 220 В, то раз в секунду начинает загораться индикатор On-Line и щелкать реле в задней части. Спасибо.
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07
2008-12-02 09:03:03
Какой его S / N ? С гарантией он или уже без , лучше обратится в сервис.Возможно у Вас в сети пониженное напряжение,при 198-200V в SMART-ах включается режим ВООST,а на панели должен загорется нижний желтый индикатор,напряжение на выходе скорректируется до 230V.У Вас этот режим не работает скорее всего из-за неисправности реле RY-2 или RY5 (залипшие,подгоревшие).
AlexPN
Гость
2008-12-02 10:56:22
ИБП уже без гарантии. Проблема была как раз в этих реле - подгорвешие контакты. Сейчас все работает нормально. Спасибо.