Раздел: Cервис


АвторТема:  Back-UPS CS 500
Maks
Гость
2010-08-20 17:16:06
День добрый! Проблема такая есть Back-UPS CS 500 с дефектом не включается. Разобрал. Батарея 100% под замену, на плате выгорел транзистор (Q6) маркировка на нем 94-2354 ниже IR342H. не могу найти на него даташит, подскажите пожалуйста на какой аналог его можно заменить. И еще выгорели два 30А предохранителя, мог ли этот транс потянуть их? Заранее спасибо!!!
aaladyev
Гость
2010-08-20 18:23:14
В штатном комплекте все должно работать. Политика компании не дает возможности расглашать схему ИБП. Если, он не работает- в СЦ,
Maks
Гость
2010-08-20 19:24:35
А если работник сервисного центра? То какие процедуры нужно пройти что бы получить ответ?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-08-20 19:55:23
Maks ! Все это секрет Полишенеля .Схемотехника ИБП Back-UPS CS 350/500 гуляет в сети Загляните в ссылка и найдете ее.
Sandcastle
Гость
2010-08-21 10:56:54
Maks, меняй ОБА транзистора на IRF3205.
Maks
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 20/08/10
2010-08-25 08:27:21
Заменил оба транзистора, и два предохранителя. Все работает нормально. Всем спасибо!!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.