2011-07-15 00:05:42После замены аккумуляторов APC
Smart-UPS 2200 начал выдавать
непрерывный звуковой сигнал.
Работает нормально, но звук
убрать никак не удаётся.
Помогите пожалуйста решить
проблему.
Калибровку не выполнял. Подскажите, пожалуйста, как правильно её выполнить.
EvgenyD
Участник
Тем: 0 Сообщений: 92 На форуме с 08/07/11
2011-07-15 18:16:24
Отключите интерфейсный кабель, подключите некритичную нагрузку на 30-40% от мощности ИБП. Отключите ИБП от сети и дайте ему разрядиться полностью. Затем включите в сеть и дайте батареям зарядиться минимум сутки.
Если же полностью уверены в исправности батарей и ждать сутки лень,запустите Apcfix в режиме автофикс.Займет полминуты,а батареи перекалибруются более точно точно уже при очередном разряде .