Автор | Тема: APC SURT 8000XLI, крест+00001, но иногда стартует | Berlogic
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/03/16 |
2016-03-21 19:28:42 Всем доброго дня.
Поступил в ремонт SURT8000XLI,
в соcтаве 640-0760A, 640-0772A.
При включении выпадает в
аварию, крест+нижний диод. Но
может включиться нормально,
проработать от нескольких секунд
до нескольких часов, и снова
выпасть в ту же аварию.
Напряжения на DC-в норме, +390,
-390В, выходное напряжение во
время работы тоже в норме, около
230В при переключении с
помощью APC-fix на другие
значения, соответственно,
изменяется, ровная синусоида.
Внешний осмотр ничего не
выявил, были выпаяны и
проверены под нагрузкой все
реле, транзисторы и диоды не
выпаивались, но прозванивались,
ничего странного не заметил.
Электролиты все проверены на
соответсвие емкости и ESR,
увеличение ESR примерно в 2
раза замечено только на плате
управления 640-0750L, емкости
были заменены, но поведение
ИБП не изменилось. Более того,
пробовал ставить другую
аналогичную плату управления -
все по-прежнему.
От сети работает нормально,
батареи заряжает, авария, только
с включением байпаса,
повторяется.
Зависимости частоты появления
аварии от подключенной к ИБП
нагрузки не замечено, но с
прогревом ИБП время
нормальной работы
увеличивается.
Может, у кого-нибудь есть идеи,
где копать?
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-22 12:21:28
| Начать с установки заведомо новых и исправных АКБ с соответствщиии характериками . |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-22 12:24:34
| Затем проверить ,как АЦП видит dc шину и батарейную шину. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-22 12:26:43
| Если связано с нагревом ,то АКБ,ёмкость,резистор в порядке убывания влияния.3300 МКФ в psu проверить.
. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-22 13:15:34
| Какой номинал выходной ёмкости г - фильтра ?Полипропиленовая плёночная . |
|
Berlogic
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/03/16 |
2016-03-22 17:01:59
| Батареи ставил свои, рабочие, АЦП изначально про DC-шину процента на 3 врал, я подправил с помощью apc-fix. В PSU вижу только 2200*25 и 1500*40, емкость и ESR в норме. Выходные емкости фильтра- параллельно 2*20мкФ, не выпаивая измеряются как 47мкФ.
А про какие именно емкость и резистор Вы говорите? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-23 17:17:25
| Не знаю,что за измеритель,два раскрыл только что,в одном фильтр 37,6 мкФ меряется,в другом 36,2 ,вот второй дурит иногда так-же.47 мкФ никак быть не может ,если нет залипших реле.Емкость имел ввиду В PSU вижу только 2200*25 ,бывает 3300 стоит ,убедитесь,что вздутостей нет,ESR у нее обычно менее 0,2 Ом.Резистор не имел ввиду никакой именно ,а речьь идет о высоковольтных цепочках измерительных резисторов ,их видно,одинакового номинала по несколько штук последовательно.При работе от акб и от сети при одинаковом напряжении на входе и на выходе по терминалу ,по тестеру есть отличия.? |
|
Berlogic
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/03/16 |
2016-03-23 18:37:20
| Сейчас, к сожалению в рабочий режим стал выходить очень редко и всего на несколько секунд - не успеваю провести измерения. Но, насколько я помню, раньше, при более длительной работе разницы в выходном напряжении при работе от сети и батарей не было. При работе от сети напряжения DC-шины были на 10В больше, как по терминалу, так и по тестеру. Сейчас чаще всего выпадает в аварию сразу, при этом на выходном конденсаторе даже не наблюдается всплеска напряжения, т.е инвертор и не пытается включиться.
ESR на конденсаторах в PSU в норме, пробовал параллельно добавить еще по 1000мкФ - никаких изменений. Вздутых тоже нет. По поводу 47Мкф - возможно погрешность измерителя, там еще во входных цепях 2 таких-же стоят, только не параллельно, измеритель по 24мкФ на каждом показывает |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-23 21:55:47
| Ну и тестер,у входных я намерял 19,2 и 19,6 . |
|
Berlogic
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/03/16 |
2016-03-24 16:18:28
| Круг поиска слегка сузился - проблема в плате 640-0772А, поставил из другого ИБП, все в норме |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|
|