APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  APC SURT 8000XLI, крест+00001, но иногда стартует
Berlogic
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 21/03/16
2016-03-21 19:28:42
Всем доброго дня. Поступил в ремонт SURT8000XLI, в соcтаве 640-0760A, 640-0772A. При включении выпадает в аварию, крест+нижний диод. Но может включиться нормально, проработать от нескольких секунд до нескольких часов, и снова выпасть в ту же аварию. Напряжения на DC-в норме, +390, -390В, выходное напряжение во время работы тоже в норме, около 230В при переключении с помощью APC-fix на другие значения, соответственно, изменяется, ровная синусоида. Внешний осмотр ничего не выявил, были выпаяны и проверены под нагрузкой все реле, транзисторы и диоды не выпаивались, но прозванивались, ничего странного не заметил. Электролиты все проверены на соответсвие емкости и ESR, увеличение ESR примерно в 2 раза замечено только на плате управления 640-0750L, емкости были заменены, но поведение ИБП не изменилось. Более того, пробовал ставить другую аналогичную плату управления - все по-прежнему. От сети работает нормально, батареи заряжает, авария, только с включением байпаса, повторяется. Зависимости частоты появления аварии от подключенной к ИБП нагрузки не замечено, но с прогревом ИБП время нормальной работы увеличивается. Может, у кого-нибудь есть идеи, где копать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-22 12:21:28
Начать с установки заведомо новых и исправных АКБ с соответствщиии характериками .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-22 12:24:34
Затем проверить ,как АЦП видит dc шину и батарейную шину.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-22 12:26:43
Если связано с нагревом ,то АКБ,ёмкость,резистор в порядке убывания влияния.3300 МКФ в psu проверить. .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-22 13:15:34
Какой номинал выходной ёмкости г - фильтра ?Полипропиленовая плёночная .
Berlogic
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 21/03/16
2016-03-22 17:01:59
Батареи ставил свои, рабочие, АЦП изначально про DC-шину процента на 3 врал, я подправил с помощью apc-fix. В PSU вижу только 2200*25 и 1500*40, емкость и ESR в норме. Выходные емкости фильтра- параллельно 2*20мкФ, не выпаивая измеряются как 47мкФ. А про какие именно емкость и резистор Вы говорите?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-23 17:17:25
Не знаю,что за измеритель,два раскрыл только что,в одном фильтр 37,6 мкФ меряется,в другом 36,2 ,вот второй дурит иногда так-же.47 мкФ никак быть не может ,если нет залипших реле.Емкость имел ввиду В PSU вижу только 2200*25 ,бывает 3300 стоит ,убедитесь,что вздутостей нет,ESR у нее обычно менее 0,2 Ом.Резистор не имел ввиду никакой именно ,а речьь идет о высоковольтных цепочках измерительных резисторов ,их видно,одинакового номинала по несколько штук последовательно.При работе от акб и от сети при одинаковом напряжении на входе и на выходе по терминалу ,по тестеру есть отличия.?
Berlogic
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 21/03/16
2016-03-23 18:37:20
Сейчас, к сожалению в рабочий режим стал выходить очень редко и всего на несколько секунд - не успеваю провести измерения. Но, насколько я помню, раньше, при более длительной работе разницы в выходном напряжении при работе от сети и батарей не было. При работе от сети напряжения DC-шины были на 10В больше, как по терминалу, так и по тестеру. Сейчас чаще всего выпадает в аварию сразу, при этом на выходном конденсаторе даже не наблюдается всплеска напряжения, т.е инвертор и не пытается включиться. ESR на конденсаторах в PSU в норме, пробовал параллельно добавить еще по 1000мкФ - никаких изменений. Вздутых тоже нет. По поводу 47Мкф - возможно погрешность измерителя, там еще во входных цепях 2 таких-же стоят, только не параллельно, измеритель по 24мкФ на каждом показывает
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-23 21:55:47
Ну и тестер,у входных я намерял 19,2 и 19,6 .
Berlogic
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 21/03/16
2016-03-24 16:18:28
Круг поиска слегка сузился - проблема в плате 640-0772А, поставил из другого ИБП, все в норме
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.