2012-03-20 12:20:25Стал слишком быстро разряжать баттареи. модель SUA1000I ser AS05....
при установке на другой упс теже батареи держат около 40 минут, а на этом около 12 минут. Регистор 0 коректировался при колибровке, при этом после нескольких колибровак батареии начали терять емкость. Ктонибудь встречался с таким дефектом.
Потому что кроме R0 есть еще куча параметров,которые должны быть правильно настроены .Это и коэффициент измерения мощности,и напряжение заряда,и напряжение отключения...После полной сервисной калибровки с вероятностью 99 % все станет ОК.
lugast
Участник
Тем: 0 Сообщений: 8 На форуме с 27/03/12
2012-03-27 20:10:27
Ghennady, вы про какую калибровку говорите? RUN TIME CALIBRATION?
Почитал, мозг не закипел) спасибо Chevyuser вы и не только тут много дельных советов насыпали, поделитесь есче мнениями. 1.Так и осталось тайной зачем лезть в мозк и там регистры крутить ? 2.Есть у меня несколько подопытных Back-UPS ES 525, smart sc1000i, sua1000i, sua1500i. Так вот вопрос калибровки и работы с SUA решился как по маслу, с бэком тоже все понятно, а вот SC1000I есть вопрос. Как сделать ему калибровку без отключения нагрузки ? и самое главное как это сделать правильно ? стоит в ответственном месте выключать нельзя !!! вопрос возник почему ? заменил батареи точнее допилил умножил на 2кол-во батарей, благо место внутри корпуса есть) система на которой стоит софт не венда)
если выключить apsd и
1) Test kill UPS power
2) Perform self-test
3) Read last self-test result
4) View/Change battery date
5) View manufacturing date
6) View/Change alarm behavior
7) View/Change sensitivity
8) View/Change low transfer voltage
9) View/Change high transfer voltage
10) Perform battery calibration
11) Test alarm
12) View/Change self-test interval
Q) Quit
и есче немного)
читал есть ограничение в этом экземпляре в регистре или есче там где-то чем-то в один байт если не ошибаюсь итог этого не более 13-14Ач так и есть ?
или можно просто поменять одно значение в регистре ? чтоб задать ему максимальную емкость которую он понимает) если про 14Ач это правда.
1-Зачем крутить регистры а)-если они сбились б)-если вы продвинутый пользователь или стандартные настройки неприемлите по религиозным соображениям (напримеро исповедуете религию ремонтника).
2-ES525 все калибровки доступны стандартными командами,остальное сеняется паяльником.
3-Sc1000i все вышеперечисленное ,все что надо меняется тыкая значок замены батареи (обновление даты замены).В PCPE вы это видите по изменению уровня заряда до 100%.Для увеличения емкости батарей надо менять тип ИБП в епроме,но для другого типа (1500) есть и аппаратные отличия.Увеличение емкости батарей может привести в вашем случае к повреждению устройства от перегрева ,хотя платы идентичны,элементы стоят разные и в разной конфигурации.Кроме того,у вас на плате не распаяны элементы для определения наличия дополнительной батареи.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.