АвторТема:  Проблема с Smart 1000I
Ghennady
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 20/03/12
2012-03-20 12:20:25
Стал слишком быстро разряжать баттареи. модель SUA1000I ser AS05.... при установке на другой упс теже батареи держат около 40 минут, а на этом около 12 минут. Регистор 0 коректировался при колибровке, при этом после нескольких колибровак батареии начали терять емкость. Ктонибудь встречался с таким дефектом.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-20 13:26:57
Потому что кроме R0 есть еще куча параметров,которые должны быть правильно настроены .Это и коэффициент измерения мощности,и напряжение заряда,и напряжение отключения...После полной сервисной калибровки с вероятностью 99 % все станет ОК.
lugast
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 27/03/12
2012-03-27 20:10:27
Ghennady, вы про какую калибровку говорите? RUN TIME CALIBRATION?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-28 01:55:06
Вот подробно,если мозг не вскипит)))ссылка
kosmich
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 05/03/12
2012-04-05 03:18:23
Почитал, мозг не закипел) спасибо Chevyuser вы и не только тут много дельных советов насыпали, поделитесь есче мнениями. 1.Так и осталось тайной зачем лезть в мозк и там регистры крутить ? 2.Есть у меня несколько подопытных Back-UPS ES 525, smart sc1000i, sua1000i, sua1500i. Так вот вопрос калибровки и работы с SUA решился как по маслу, с бэком тоже все понятно, а вот SC1000I есть вопрос. Как сделать ему калибровку без отключения нагрузки ? и самое главное как это сделать правильно ? стоит в ответственном месте выключать нельзя !!! вопрос возник почему ? заменил батареи точнее допилил умножил на 2кол-во батарей, благо место внутри корпуса есть) система на которой стоит софт не венда) если выключить apsd и 1) Test kill UPS power 2) Perform self-test 3) Read last self-test result 4) View/Change battery date 5) View manufacturing date 6) View/Change alarm behavior 7) View/Change sensitivity 8) View/Change low transfer voltage 9) View/Change high transfer voltage 10) Perform battery calibration 11) Test alarm 12) View/Change self-test interval Q) Quit и есче немного) читал есть ограничение в этом экземпляре в регистре или есче там где-то чем-то в один байт если не ошибаюсь итог этого не более 13-14Ач так и есть ? или можно просто поменять одно значение в регистре ? чтоб задать ему максимальную емкость которую он понимает) если про 14Ач это правда.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-04-05 15:10:57
1-Зачем крутить регистры а)-если они сбились б)-если вы продвинутый пользователь или стандартные настройки неприемлите по религиозным соображениям (напримеро исповедуете религию ремонтника). 2-ES525 все калибровки доступны стандартными командами,остальное сеняется паяльником. 3-Sc1000i все вышеперечисленное ,все что надо меняется тыкая значок замены батареи (обновление даты замены).В PCPE вы это видите по изменению уровня заряда до 100%.Для увеличения емкости батарей надо менять тип ИБП в епроме,но для другого типа (1500) есть и аппаратные отличия.Увеличение емкости батарей может привести в вашем случае к повреждению устройства от перегрева ,хотя платы идентичны,элементы стоят разные и в разной конфигурации.Кроме того,у вас на плате не распаяны элементы для определения наличия дополнительной батареи.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям