2015-09-09 10:49:53На UPS SURT8000XLI столкнулся
с проблемой отключения
вентиляторов после
обесточивания и ручного
выключения самого UPS.
Вентиляторы в этом случае
должны автоматически
отключиться через 5 - 10 минут.
На нескольких UPS вентиляторы
можно отключить только вручную
повторным нажатием на кнопку
отключения. Сами автоматически
не отключаются. А на одном из
используемых UPS вентиляторы
можно выключить только
выдернув разъем картриджа
аккумуляторной батареи. Кроме
этого наблюдалось
самопроизвольное включение
вентиляторов в то время когда он
сам выключен и на него не
подается питание. От этого
разряжаются батареи и бывало
вообще выходили из строя. Если
кто нибудь сталкивался с такой
проблемой отзовитесь
пожалуйста!
1-Если кулер отключается повторным нажатием ,то отключится сам ,но время отключения в это модели до 15 минут.2-Когда была последняя профилактика ИБП ?Подобное поведение вызвано сильным загрязнением,высокой влажностью или неисправность платы PSU.Надо обратиться в сервис.