APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SURT8000XLI не отключаются вентиляторы
maxnis@
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 09/09/15
2015-09-09 10:49:53
На UPS SURT8000XLI столкнулся с проблемой отключения вентиляторов после обесточивания и ручного выключения самого UPS. Вентиляторы в этом случае должны автоматически отключиться через 5 - 10 минут. На нескольких UPS вентиляторы можно отключить только вручную повторным нажатием на кнопку отключения. Сами автоматически не отключаются. А на одном из используемых UPS вентиляторы можно выключить только выдернув разъем картриджа аккумуляторной батареи. Кроме этого наблюдалось самопроизвольное включение вентиляторов в то время когда он сам выключен и на него не подается питание. От этого разряжаются батареи и бывало вообще выходили из строя. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой отзовитесь пожалуйста!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-11 10:40:48
1-Если кулер отключается повторным нажатием ,то отключится сам ,но время отключения в это модели до 15 минут.2-Когда была последняя профилактика ИБП ?Подобное поведение вызвано сильным загрязнением,высокой влажностью или неисправность платы PSU.Надо обратиться в сервис.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-11 10:41:43
Я имеюю ввиду неотключение и повторное включение при подключении разьемов АКБ
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.