APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Smart-UPS SURTD3000XLI. Не держит нагрузку. Появляется ошибка 00100
Ismalik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 24/10/14
2015-07-15 14:47:56
Всем доброго времени суток. Мне также попался UPS от APC, Smart-UPS SURTD3000XLI. Были следующие проблемы: 1. Разрядились батареи. 2. Залипли контактs у реле RY706. Заменил полностью все батареи и реле. При включении в сеть 220в батареи как положено зарядились до 218,1в. UPS без нагрузки проходит тест и работает. При подключении лампочки на 150 Ватт с подключенной сетью 220в работа нормальная, на выходе 230в. Но стоит только отключить сеть 220в как через 55минут UPS отключается и появляется эта ошибка 00100. Что характерно при подключении лампочки на 60ватт время работы больше 10мин. А без нагрузки UPS работает нормально. Выдаёт 230в. Я так и не дождался когда же он отключится.
Ismalik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 24/10/14
2015-07-15 14:50:14
Извините от лампочки на 150ватт работает не 55 минут, а 5 минут
Ismalik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 24/10/14
2015-07-15 14:57:34
Напряжения на шине DC составляет на конденсаторе C724=+394в, а на конденсаторе C725=-395в
Ismalik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 24/10/14
2015-07-15 15:02:07
Ёмкость конденсатора C770=19,6мкФ R=16,65к на частоте измерения 120Гц. Слышно как он шуршит, но несильно. Такое ощущение что неправильно измеряется напряжение или ток на аккумуляторах. Возможно нужно провести калибровку батарей.
Ismalik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 24/10/14
2015-07-15 15:09:13
Основная плата 640-8808E_REV05. Плата управления (процессора) 640-8804F REV06. Жаль что нет схемы. Хотя бы выходной части APFC. И я так и не понял его можно подключить к компьютеру через SERIAL COM, кабеля нет и схемы на него тоже нет
Ismalik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 24/10/14
2015-07-15 15:25:04
И ещё. Если пытаешься запустится от аккумуляторов. То при прохождении теста также вылетает эта ошибка 00100.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-07-17 00:20:12
Проверьте,как переключается RY702 и озвучьте напряжение на С804 без нагрузки и с нагрузкой своей лампочкой.
Ismalik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 24/10/14
2015-07-17 09:58:55
Всем доброе утро. Спасибо за совет. Пробую. Отпишусь.
Ismalik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 24/10/14
2015-07-17 10:26:02
Попробовал. Ну Вы волшебник однако. Работает. Реле оказалось бракованное. На больших токах сопротивление контактов было большое. Контакты грелись. Напряжение на C804 под нагрузкой падало до 150в. Теперь на разных лампочках 60, 150, 500 Ватт работает и при запуске только от батарей ошибок никаких нет. Спасибо!!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям