Автор | Тема: Smart-UPS SURTD3000XLI. Не держит нагрузку. Появляется ошибка 00100 |
Ismalik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 11 На форуме с 24/10/14 |
2015-07-15 14:47:56 Всем доброго времени суток. Мне
также попался UPS от APC, Smart-UPS
SURTD3000XLI. Были следующие
проблемы: 1. Разрядились батареи. 2.
Залипли контактs у реле RY706.
Заменил полностью все батареи и
реле.
При включении в сеть 220в батареи как
положено зарядились до 218,1в. UPS
без нагрузки проходит тест и работает.
При подключении лампочки на 150 Ватт
с подключенной сетью 220в работа
нормальная, на выходе 230в. Но стоит
только отключить сеть 220в как через
55минут UPS отключается и
появляется эта ошибка 00100.
Что характерно при подключении
лампочки на 60ватт время работы
больше 10мин. А без нагрузки UPS
работает нормально. Выдаёт 230в. Я
так и не дождался когда же он
отключится. |
|
Ismalik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 11 На форуме с 24/10/14 |
2015-07-15 14:50:14
| Извините от лампочки на 150ватт работает не 55 минут, а 5 минут |
|
Ismalik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 11 На форуме с 24/10/14 |
2015-07-15 14:57:34
| Напряжения на шине DC составляет на конденсаторе C724=+394в, а на конденсаторе C725=-395в |
|
Ismalik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 11 На форуме с 24/10/14 |
2015-07-15 15:02:07
| Ёмкость конденсатора C770=19,6мкФ R=16,65к на частоте измерения 120Гц. Слышно как он шуршит, но несильно.
Такое ощущение что неправильно измеряется напряжение или ток на аккумуляторах. Возможно нужно провести калибровку батарей. |
|
Ismalik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 11 На форуме с 24/10/14 |
2015-07-15 15:09:13
| Основная плата 640-8808E_REV05. Плата управления (процессора) 640-8804F REV06. Жаль что нет схемы. Хотя бы выходной части APFC. И я так и не понял его можно подключить к компьютеру через SERIAL COM, кабеля нет и схемы на него тоже нет |
|
Ismalik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 11 На форуме с 24/10/14 |
2015-07-15 15:25:04
| И ещё. Если пытаешься запустится от аккумуляторов. То при прохождении теста также вылетает эта ошибка 00100. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-07-17 00:20:12
| Проверьте,как переключается RY702 и озвучьте напряжение на С804 без нагрузки и с нагрузкой своей лампочкой. |
|
Ismalik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 11 На форуме с 24/10/14 |
2015-07-17 09:58:55
| Всем доброе утро. Спасибо за совет. Пробую. Отпишусь. |
|
Ismalik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 11 На форуме с 24/10/14 |
2015-07-17 10:26:02
| Попробовал. Ну Вы волшебник однако. Работает. Реле оказалось бракованное. На больших токах сопротивление контактов было большое. Контакты грелись. Напряжение на C804 под нагрузкой падало до 150в. Теперь на разных лампочках 60, 150, 500 Ватт работает и при запуске только от батарей ошибок никаких нет. Спасибо!!! |
|
|