NE_XT
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/07/18
2018-07-10 10:03:43
Списали кучу UPS у соседа, мне достались два 5kVA и 6kVA, внутри даже пыли нет, не то что следов от мух. В одном рабочие батареи 2015 года, в другом дохлые. Оба два весело крутят 2 квт болгарку от аккумуляторов.
В результате изучения схемы, что-то щелкнуло :) и появилась ошибка крест+ 01100 сверху. Был найден пробитый мосфет и удачно заменён на новый, все работает.
Жизнь на пенсии продолжается, и как полагается нужен повышеный контроль за здоровьем. Может мне кто сказать, какие напряжения используется внутри девайса и контрольные точки для проверки (на всякий случай) так, как хочу пустить UPS поработать инвертером от солнечных панелей. В теле нашел два питания по 15 вольт с трансформатора и всё. Может у кого схема есть.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-07-11 15:51:29
О какой марки ИБП речь то идет?У любых ИБП этой серии есть внутреннее меню для контроля и настроек доступное через гипертерминал.
Внутрь лучше не лазить,рабочее напряжение питания инвертора 800 вольт, если пыли нет внутри, служат 10 ти летиями.
NE_XT
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/07/18
2018-07-11 16:34:59
Уважаемый Chevyuser , я не понял смысл вашего поста от слова вообще, что значит внутрь не лазить, если я саму плату вытащил на стол и "играюсь" с ней, мне не нада через терминал что-то делать прям щас, может в будующем, сетевые карты снял за ненадобностью.
Мне надо схему или контрольные точки по напряжением питания. Например я хочу заменить трансформатор на импульсный блок питания , он мне не дает запитать УПС от постояного напряжения....итд.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-07-12 14:22:24
В SURT5000XLI вообще нет низкочастотных трансформаторов, один единственный импульсный блок питания по типовой схеме 3845 , запитывается от 196 вольт постоянки.
Поэтому я уточнил марку ИБП с бирки со штрих кодом.
NE_XT
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/07/18
2018-07-12 17:59:12
Есть там трансформатор, я его не слишком удачно выпаял, пришлось новый припаивать, 2х15 вольт.
Припаял по другому, первичку 230 вольт не вход как было, а на выход UPS APS с кнопки запускается от батарей и показывает что работает от сети... Теперь пытаюсь постоянку 330 вольт подключить вместо 230 в переменки.., APFC не пропускает вроде ббуду прямо на конденсаторы инвертера подсоединять на выходных...
NE_XT
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/07/18
2018-07-12 18:02:22
Не знаю как фото прикрепить, попытаюсь куда-нибудь залить а марку и номер срисую завтра у меня это хозяйство на даче..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-07-12 18:15:35
Отпаянный трансформатор, он измерительный , он следит за напряжением сети и фазой, для синхронизации фазы инвертора с реле байпаса. Напряжение с него ничего не питает , а просто поступает на АЦП.
Подать постоянку 330 вольт не получится , вместо сети, на входе выпрямитель удвоитель,надо минимум двуполярнтое со средней точкой , начинает работать от +- 150 вольт примерно относительно нейтрали , но с мощностью 25%.
Ну или подавать на батарейный вход в диапазоне 170-230 Вольт.Там есть дополнительно инвертор полярности , для формирования +-396 вольт относительно нейтрали .
NE_XT
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/07/18
2018-07-12 19:32:39
Как всё сложно :) То-есть надо запитать через батарейный вход напряжением с солнечных панелей, а сеть 230 оставить как есть, и принудительно кнопкой (можно автоматизировать) запускать девайс, получим инвертор, тогда еще сделать MPPT с 330 вольт на 192 вольта чтоб еще и батареи заряжало. Так да?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-07-13 15:29:35
Надо через MPPT подавать на вход батарей 192 вольта , далее по штатной схеме.
ИБП работает на инверторе,если надо,можно вход 220 воль пременки от сети или генератора подавать.
Ну или простым мостовым преобразователем подавать модсинус на сетевой вход.
NE_XT
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/07/18
2018-07-16 07:56:08
Что то, не могу найти реальную схему MPPT на 192 вольта или понижающий DC/DC на это же напряжение. В Китае готовые есть от 250 евро. Помогите найти схему.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-07-18 20:47:17
Дешевле чем в китае все равно не получится, проще купить. Важна не схема, она как правило , стандартный бустер или буктер , все дело в ПО , которое отслеживает точку максимальной мощности. Хотя рулит и обычный компаратор, настроенный на напряжение максимальной мощности СБ, Будет несколько хуже при частичной облачности, но там и так мощность меньше.
Но схема заметно упрощается. DC-DC конвертор из СБ в АКБ и включение-выключение или воздействие на ШИМ компаратором по напряжению масимальной мощности. .
Можно и напряжение батареи замешать ,тогда оно же и зу будет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям