АвторТема:  Проблемы с Smart-UPS 10000XLI
Tolyasik77
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 10/04/14
2014-04-10 11:14:11
Уважаемые форумчане! Возникла такая проблема есть два одинаковых Smart-UPS 10000XLI один работает безупречно, второй постоянно выдаёт: "ИБП: Слишком низкий заряд батареи, чтобы поддерживать нагрузку; в случае сбоя питания ИБП будет немедленно отключен." или "ИБП: Слишком низкий заряд батарей, чтобы продолжать поддерживать нагрузку; ИБП будет отключен, если в ближайшее время входное питание не вернется в норму." хотя заряд батареи 100% и входное напряжение 234В, но стоит запустить самодиагностику или отключить питание заряд сразу падает до 10%, самодиагностика выдаёт "ИБП: Условие возникновения низкого заряда батареи устранено.", но при указаных выше условиях всё снова повторяется. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или знает решение. Сразу скажу что батареи ни при чем, менял местами с другим UPS тот так-же отлично работает, а этот также тупит!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-10 12:22:41
Данное сообщение появляется в случае,если длительность сигнала Low Battery установлено больше,чем длительность поддержания ИБП текущей нагрузки.Вот теперь думайте,какое отношение к этому имеют батареи.Большего я Вам сказать не смогу,так-как надо знать серийник,последнюю дату замены батареи,уровень нагрузки,установленное значение для low Batt Alarm и последнюю дату калибровки батарей.
Tolyasik77
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 10/04/14
2014-04-10 12:52:08
Серийный номер: ES1044003724 Последняя замена батареи: Октябрь 2010 Нагрузка Мощность нагрузки: 7.0 % Вт Полная мощность нагрузки: 0.0 % ВА Ток нагрузки: 0.00 Амперы Калибровка: Пройдено успешно вкл. Апрель 8, 2014 К сожалению настройку Low Battery Alarm не нашел, может Low Battery Duration, в чем она измеряется и ещё я пользуюсь русским языком интерфейса.
Tolyasik77
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 10/04/14
2014-04-10 14:15:43
Дело не в настройках ИБП, дело в железе. 100% заряжена батарея и чтобы не происходило с ИБП, самодиагностика, отключение питания или запуск калибровки, заряд сразу падает до 10%, батареи которые я из него вынул и поставил в другой ИБП работают без проблем с такими же настройками и такой же нагрузкой и показывают время работы более 4-х часов, а в этом ИБП показывает максимум 4 минуты!!!!!!!!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-11 00:09:36
Low Battery Duration,да,это тоже самое,измеряется в минутах.По сроку службы батареи менять уже пора,вот если показывает малое время работы,это говорит о низком значении реистра R0 ,он отражает реальную емкость батареи.Для проверки батарей подключите нагрузку 30-50 % и заметьте время до отключения ИБП не по программе,а полного.Затем сравните с табличным. Можете конечно запустить apcfix.exe ,он поправит значения регистра до исходного,время работы восстановится ,но вот только после этггоо настоятельно рекомендую калибровку,иначе ИБ выключится неожиданно...скажем на 70 % заряда...как вариант.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям