2017-11-23 15:29:05APC Smart-Ups 750, включил, все нормально, зарядился, после чего нажал кнопку I Test и он начал пикать и синхронно звуку мигать всеми лампочками, то быстрее то медленнее. Как его успокоить? Или это поделие сломалось?
Все мигают, именно что все и пикает, на нажатие кнопок не реагирует, успокаивается только после отключения питания. В инетрнете такой неисправности не видел, хоть они и пишут все мигают, но на видео далеко не все, а у меня именно ВСЕ. Вот ссылка на видео. https://yadi.sk/i/qswsIf2K3PxdKG
Я смотрю это поделие APC только и ломается, судя по интернету. Хорошо я его не покупал, а досталось с другой фирмы.
Спасибо за ответ. На складе остались еще несколько ups только на 1000, надо будет их притащить. А этот проще выкинуть. А батарейки наверно по хорошему надо утилизировать?
Если ИБП стоял более 3х месяцев без использования , и с неотключенным сзади размыкателем АКБ, батарея подлежит замене.
Батареи содержат токсичные соединения свинца,поэтому подлежатт утилизации или сдачи в пункты вторсырья, или отдать таджикам,они их сами сдадут ))).
Замените АКБ на новые ,это существенно дешевле покупки нового ИБП.
Взятый откуда-то неизвестно состояние батарей и может просто отключить нагрузку в непредсказуемый момент.
testerpro1
Участник
Тем: 2 Сообщений: 7 На форуме с 23/11/17
2017-11-23 16:08:53
Еще раз спасибо за ответ! Да все ибп стояли больше 3 месяцев с неотключенными размыкателями. Ну ладно, батареи я смотрю не дорогие до 2 тысяч, надо будет купить.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.