Здравствуйте! Произвёл замену батарей в SUA3000RMI2U на вот такие ссылка Провёл калибровку. И теперь при 39% нагрузки время работы от батарей равно 5 минут и 30 секунд. Нормально ли это для таких батарей ? И ещё требуется уточнение того, от чего считаются проценты нагрузки в PowerChute, от полной мощности 3000 VA или от активной мощности 2700W ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-06-08 15:26:09
Батареи должны быть не хуже BB HR5,8-12 ,будут ли ваши пауки работать, сказать не могу,но заявленный вес явно этому не способствует.При переходе с сети на АКБ ибп может сбрасывать нагрузку,будьте готовы к этому. Проценты нагрузки считаются в ваттах от 2700 ,а в вольтамперах от 3000.Для данного ИБП cosФ=0,9..39% это 1053 Вт. Данный ИБП умеет выводить данные о полной нагрузке ,активной части и реактивной .Из терминала это настраивается, возможности вашей версии PowerChute я не знаю.