APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Smart-UPS1000: проблема
GIP
Гость
2006-04-28 16:35:07
Smart-UPS1000, к нему подключен сервер. С недавнего времени при включении монитора начинают сразу мигать лампочки и время run time уменьшается до 1 мин (хотя перед этим было равно 8), выдается сообщение UPS battary is discharged 100. Если монитор выключить - мигание прекращается и UPS return from low battary condition:100. Думали, что надо сменить батарею, после замены все осталось по-старому. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело (только про сервисный центр говорить не надо, нет их у нас...)
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2006-04-28 18:14:38
Ваш ИБП запомнил что у него старые АКБ, вот и с новыми продолжает себя вести так, как будто АКБ у него старые. Подключите к ИБП эквивалент нагрузки не менее 80% и отключите ИБП от входной сети до полного разряда АКБ. И будет Вам счастье.
GIP
Гость
2006-04-29 08:10:26
Вчера электричество отключали на предприятии, ненадолго, но ИБП разрядился полностью. После включения и зарядки все осталось по-старому...
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-05-01 16:13:57
1)s/n ? 2)кусок файла DataLog или PowerChute.dat показать (участок как ВЫ говорите"но ИБП разрядился полностью") можете?
GIP
Гость
2006-05-12 15:25:11
А где s/n найти можно? На самом бесперебойнике, к сожалению, ничего не обнаружено...
GIP
Гость
2006-05-12 15:27:47
И еще проблема появилась - в режим калибровки (или калибрации - как правильно?) ИБП входит по расписанию, ночью раз в неделю. Вчера вошел - и до сих пор выйти не может... Что с ним можно сделать?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-05-15 09:44:33
А где s/n найти можно? в программе(PowerChute ,PCBE) поищите и пришлите!
GIP
Гость
2006-05-22 08:29:27
SMART-UPS 1000. После выходных на ИБП висит сообщение"UPS battery is discharged:100", run time=1 min, Battery capacity=100, мигает индикация, показывающая заряд батареи. Подскажите, пожалуйста, как поступить в этом случае?
GIP
Гость
2006-05-22 09:55:38
s/n AS0214330621
GIP
Гость
2006-05-25 11:11:14
Вопрос до сих пор актуален...
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-05-25 13:15:47
Я думал за меяц можно было изучить протокол обмена APC и исправить(маленькое старое значение) "нулевого регистра" на новое значение!
GIP
Гость
2006-05-25 14:47:39
Возможно, Вы правы... Если бы мне было больше нечем заняться, то я изучила бы этот протокол... Только непонятно, зачем тогда было про s/n спрашивать...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.