АвторТема:  symmetra lx8
APC136
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 17/05/17
2017-05-17 15:00:31
Нужен совет/консультация,
Вышел из строя power module SYSPM4KI на Symmetra LX 16000 RM .
1.Ремонтирует ли их официальный дилер, и стоит ли их ремонтировать, или только менять
2. Осталось два модуля: текущая нагрузка 54 % ( порядка 3.5. кВа). При выходе из строя еще одного, ИБП будет работать или "потушит" все оборудование, как долго такую нагрузку протянет на одном силовом модуле.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-17 15:58:55
Можете в личку написать,я их и ремонтирую,и меняю на исправные.54% на 1м будет 108 %, так что скорее всего перейдет на байпасс из-за флуктуаций нагрузки,если это прописано в настройках,если устройству более 2х замен АКБ,то необходим профремонт всех модулей или замена на новые.Корзина тоже требует протяжки и обслуживания.