Проблема с Smart-UPS 750, работает нормально как кажется. Короче, включая загорается индекация батареии полный столбик, но стоит включить нагрузку(комп) индикация заряда батарей начинает моргать весь столбик и так на всем протяжении пока не выключить нагрузку... ? что бы это значило?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-01-09 22:48:37
Это сообщение Вам , что батареи не поддержат в автономном режиме имеющуюся нагрузку . скорее пришло время батареи менять . В любом случае лучше сделать это в СЦ , проверив предварительно по S/N гарантию ссылка . В нем два аккуму 12V / 7 Ah
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-09 23:12:43
Столбик мигает,когда ИБП считает,что длительность поддержания подключенной нагнрузки до отключения после активации сигнала Low Battery менее установленной .можно уменьшит нагрузку или сократить длительность сигнала,но в любом разе ,как говорит анрейка3 ,начинать беспокоиться о замене батареи.